TN-C-S系统重复接地是在电表箱做,还是从户内箱做
zhang881010
2012年12月05日 17:55:29
只看楼主

别墅区采用TN--C-S系统,请问重复接地是在电表箱做,还是在从户内箱做。 本人理解,在户内做好,户内有总等电位连结,(若是在电表箱做重复接地,出来PE线长,会产生压降)。请大家发表一下意见。做过这种系统的,说一下做法及运行情况,非常感谢,。,

别墅区采用TN--C-S系统,请问重复接地是在电表箱做,还是在从户内箱做。 本人理解,在户内做好,户内有总等电位连结,(若是在电表箱做重复接地,出来PE线长,会产生压降)。请大家发表一下意见。做过这种系统的,说一下做法及运行情况,非常感谢,。,
免费打赏
zhihuan1983
2013年01月10日 08:38:53
42楼
应该在进户处做重复接地好啊!
回复
cd0717
2013年01月10日 10:37:39
43楼



四线到电表箱在出五线?在电表箱处变为TN-S系统,电表箱处本就应该做接地,哪来的重复接地。户内箱处接地才叫重复接地,应该做
回复
飘泊的云
2013年01月10日 11:01:13
44楼
想省一根线,电表 箱处就是TN-C系统,不做接地。到户接箱处变为TN-C-S系统,PEN重复接地,PEN分成PE与N线。
如果在电表箱处就转为TN-C-S系统,那出线就为三根相线+PE+N线五根,到户接箱处做等电位联结,只做PE线接地,N线不得再重复接地
回复
franklj
2013年01月10日 15:55:56
45楼
户内入户配电箱后处重复接地!
回复
franklj
2013年01月10日 16:00:40
46楼

可以纠正一下,即使在电表箱处将PEN分成PE和N线,系统也不是TN-S系统,仍然是TN-C-S,TN-S是从电源(变压器)测直接出来5根线。
回复
uuuu999
2013年01月10日 16:41:19
47楼
\两处都做。但我看可以从表箱到户内箱4线。户内出5线。可防止表箱到户内箱距离过远。等原因。
回复
飘泊的云
2013年01月10日 17:24:06
48楼



电表箱处将PEN分成PE和N线后 ,系统已经是TN-S系统了,
TN-S系统可以从TN-C系统转过来,不一定从变压器侧直接转换
回复
yinhuixiayan2004
2013年01月11日 11:13:22
49楼
总等电位箱在哪里,就在哪里做!!!
回复
mqli2004
2013年01月11日 12:43:35
50楼
在电表箱处做,到电表箱处为TC-C,此处处PE后为-S
回复
yis359574718
2013年01月11日 13:45:30
51楼
供配电考试群 125339174 希望大家一起进步