本人所在公司在东莞虎门,现有一项目在内蒙呼市正中心的地段做地下室基础底板,现在现场的情况说明一下,望有高手支招赐教:1.现场的施工条件为地下十五米,周边有护壁桩,基础底板三千平方左右,厚度为3米,砼浇筑的总方量有八千多方,要求一次性浇筑;2.现在的气温一直在零下负十度到负二十度之间,甲方要求今年完成之个基础的底板的施工,(因为来年周边的护壁柱因温度上升有可能会出现松动垮塌)3.目前呼市在这个时间段能够供料的砼厂已经不多了,大多的砂石场与水泥厂在十月已经停产,现合作的这一家砼厂因担心生产线不足找了另一家砼厂来配合,不同的砼厂用不同的原材料生产出来的砼料一起供应同一个结构
1.现场的施工条件为地下十五米,周边有护壁桩,基础底板三千平方左右,厚度为3米,砼浇筑的总方量有八千多方,要求一次性浇筑;
2.现在的气温一直在零下负十度到负二十度之间,甲方要求今年完成之个基础的底板的施工,(因为来年周边的护壁柱因温度上升有可能会出现松动垮塌)
3.目前呼市在这个时间段能够供料的砼厂已经不多了,大多的砂石场与水泥厂在十月已经停产,现合作的这一家砼厂因担心生产线不足找了另一家砼厂来配合,不同的砼厂用不同的原材料生产出来的砼料一起供应同一个结构
我们采取的控制措施:
1.要求砼厂对生产的砼料添加早强剂和微膨胀剂,提早高期强度和抵消部分温差裂缝;
2.现场的钢筋面先覆盖彩条布,上面盖板被一层,用六个大功率的暖风机向筏板内送风,随浇就随掀,盖到浇好的地方,保证整个筏板内的空间温度不会太低;
3.调四台地泵和一台天泵同时出料,晚间视实际情况,预备好砼泵机,如有需要增加砼机的出料速度;
4.与砼厂专口专人调度,加快砼车的周转和减少出料时间;
5.预设内部降温导水管,专人严格测温,控制循环水的温度.