如图,项目是超高层(172)米的办公楼,另外超高层周围还有附属的实验室,规范不是说高位水箱都是18m3吗,这里这么都到了54m3了

如图,项目是超高层(172)米的办公楼,另外超高层周围还有附属的实验室,规范不是说高位水箱都是18m3吗,这里这么都到了54m3了

未命名.jpg

免费打赏
longlong9917
2012年12月05日 15:58:40
2楼
建规第8.4.4条也有说明
回复
pangjiang27
2012年12月05日 16:04:06
3楼
这样应该是串联分区,也就是水泵接力赛,楼主最下面的泵房内泵的扬程一定只负责到第一个避难层?
以上每个水箱兼下稳压上供水的双重作用。
好像一般是60m³,具体怎么算的不清楚。
回复
wuyazi
2012年12月06日 18:41:22
4楼
给你上海相关规范条文看看。
回复
gududefan
2012年12月08日 10:57:03
5楼
问下你那上海相关规范是全称,想学习下~~
回复
wuyazi
2012年12月09日 15:34:38
6楼
上海市民用建筑水灭火系统设计规程 DGJ08-94-2007
回复
liuyanyuan7
2012年12月09日 20:08:21
7楼
还是要看看整个系统才清楚,规范规定的不小于18吨,大于18吨肯定不会错,大的重要的项目消防支队要求水箱加大也是经常有的
回复
todd443
2012年12月10日 11:59:11
8楼
这个水箱可能做中间转输水箱用,同时作为下层消防系统的高位水箱
回复
lichangan1000
2012年12月17日 11:10:09
9楼
1,目前高规对超高层建筑,没有细化规定。各地根据本地规定或地方规范执行。
2.技术措施有相关内容:建议60立方米。但不是国家法律。当地有规范,执行当地规范,没有时参照技术措施。
3.提醒:水箱双重功能决定,容积不会是18立方米。但最高那个可以使18m³。
4.中间的水箱,没必要设增压稳压设备,可通过降低服务层满足。
回复
lilijunjun
2012年12月23日 18:11:19
10楼
建筑设计防火规范和高层建筑设计防火规范不能用于超层建筑
回复
lilijunjun
2012年12月23日 18:14:28
11楼
建筑设计防火规范和高层建筑防火规范好像不能用于超高层建筑
回复