关于抗规6.3.4条的理解
hajianyu
hajianyu Lv.12
2012年12月05日 15:44:37
只看楼主

1.梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,是顶面全长配筋只与顶面两端的配筋比较呢,还是顶面全长配筋要同时与顶面两端的配筋以及底部筋比较呢?假如以一道连续框架梁的中部某一跨配筋如下:左端负筋8φ20

1.梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。

分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,是顶面全长配筋只与顶面两端的配筋比较呢,还是顶面全长配筋要同时与顶面两端的配筋以及底部筋比较呢?
假如以一道连续框架梁的中部某一跨配筋如下:
左端负筋8φ20 顶面通长筋2φ20 右端负筋4φ20
下部纵筋9φ20

该2φ20与上部负筋的比较均不小于1/4,但与下部纵筋的比较的话就不够了,这个是否满足要求?

请不要告诉我平常很少碰到这种情况,只是想讨论规范条文。
天柱
2012年12月05日 16:17:00
2楼
下部纵筋9φ20
是梁端部的吗?好象不象。
回复
hajianyu
2012年12月05日 16:30:08
3楼


下部纵筋9φ20是全跨通长配置了。
回复
hajianyu
2012年12月05日 17:03:10
4楼
顶起来。。不要沉
回复
hyp1962
2012年12月05日 20:03:53
5楼
抗规6.3.4条的意思是指梁顶面全长配筋(即通常所说的贯通筋)要同时与梁顶面两端的配筋比较,不小于其中较大配筋截面面积的1/4;对于梁底部全长配筋要同时与梁底面两端的配筋比较,不小于其中较大配筋截面面积的1/4。

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-12-8 19:41 编辑 ]
回复
hyp1962
2012年12月05日 20:13:53
6楼
注意:首先这是对抗震等级为一、二级的框架梁的要求,

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-12-8 19:43 编辑 ]
回复
hyp1962
2012年12月05日 20:24:05
7楼
注意:其次这里强调的是与梁端(顶面及底部)配筋比较,与梁跨中底部配筋无关。

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-12-8 19:43 编辑 ]
回复
hyp1962
2012年12月05日 20:27:26
8楼
当梁端配筋过大时,对梁的变形能力有不利影响。所以当梁跨中底部配筋较大时,并不建议将全部底部钢筋均伸入到支座锚固(即全部底部钢筋均伸入到柱内),而是将部分底部钢筋在梁内截断,部分底部钢筋伸入到支座锚固。

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-12-8 19:44 编辑 ]
回复
hyp1962
2012年12月05日 20:32:09
9楼
例题:当抗震等级为一、二级时是满足抗规要求的。
(由于不良内容原因,一个帖子不得不分开发,大家凑合看吧)

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-12-8 19:42 编辑 ]
回复
hajianyu
2012年12月10日 15:36:01
10楼
hyp1962的意思我的明了,但是否有依据或者来源呢?还请明示。
hyp1962的观点简单点是否可以如下描述:
上部的跟上部两端比较,
下部的跟下部两端比较?
回复
小豆豆
2012年12月10日 15:47:27
11楼
这一条 就是指上部通长和上部端钢筋之比,下部通长和下部端钢筋之比。可能有人会问了,下部钢筋不是全都是通长设置么,其实下部钢筋按计算需要也是可以拿一部分钢筋断掉不进入支座的,11G101-1第87页就由此做法

再启航:“分别”没有歧义,就是“较大值”怎么理解,底筋不管是否部分进不进支座,都是一个值,哪里来的较大值呢?

再启航

难道底筋可这样配置:需要5根钢筋,左支座底筋进支座2根,右支座底筋进5根?如果是这样就存在“较大值”的解释了

回复

相关推荐

APP内打开