【讨论】钢板防腐出现的质量问题,大家来讨论一下
kai_shui_
kai_shui_ Lv.4
2012年12月05日 13:56:12
只看楼主

防腐作业时间:2012年11月28日晚上7点至11月30日上午。作业期间温度为:18℃-26℃,湿度为:65%-72%。 防腐涂料为:SHF水性环氧防腐涂料,底面合一  配合比:甲组份:乙组份=20:10,其中,甲组份为淡黄色,每桶质量20kg;乙组份为黑色,每桶10kg,机械搅拌均匀,熟化约30分钟。  钢板抛丸除锈符合设计要求Sa2.5级,喷涂施工,一次成膜厚度达到设计要求。  施工后漆膜表面良好,一段时间后,漆膜表面出现气泡,并伴随着类似铁锈的黄色液体,大小、分布比较均匀,随着漆膜的固化气泡破裂。

防腐作业时间:2012年11月28日晚上7点至11月30日上午。作业期间温度为:18℃-26℃,湿度为:65%-72%。
防腐涂料为:SHF水性环氧防腐涂料,底面合一
  配合比:甲组份:乙组份=20:10,其中,甲组份为淡黄色,每桶质量20kg;乙组份为黑色,每桶10kg,机械搅拌均匀,熟化约30分钟。
  钢板抛丸除锈符合设计要求Sa2.5级,喷涂施工,一次成膜厚度达到设计要求。
  施工后漆膜表面良好,一段时间后,漆膜表面出现气泡,并伴随着类似铁锈的黄色液体,大小、分布比较均匀,随着漆膜的固化气泡破裂。

[ 本帖最后由 kai_shui_ 于 2012-12-5 16:50 编辑 ]

IMG_0574.JPG


IMG_0576.JPG


IMG_0581.JPG


IMG_0586.JPG


IMG_0595.JPG


IMG_0598.JPG


IMG_0593.JPG


IMG_0517.jpg


IMG_0519.jpg


IMG_0618.JPG


IMG_0624.JPG


IMG_0631.JPG


IMG_0630.JPG

免费打赏
kangcm
2012年12月06日 21:20:05
12楼
学习中 期待高手解决
回复
sxhjhhd
2012年12月07日 08:23:33
13楼
很专业的问题,学习中,。。
回复
zjw59690634
2012年12月07日 08:39:17
14楼
认为还是应该查一下钢板抛丸除锈记录,还有就是有没有这种可能,就是你钢板抛丸除锈与涂料不在同一车间,而11月下旬气温很低,而涂料车间温度和湿度都较大,钢板由一个温度较低的除锈车间进入涂料车间后在表面形成水膜,导致再次锈蚀引起的?有没有这种可能?
回复
结构无人带
2012年12月07日 08:57:21
15楼
根据经验,出现麻点很均匀,并且成中心扩散,水渍明显,应该温度差,就是涂料温度和钢板温度差异较大,并且钢板在进行抛丸处理后,没有采取措施洗干净,其表面附着铁屑,再涂了防腐涂料后,由于温度差在铁屑周围形成水膜,并且与空气中氧气产生原电池的化学反应,湿度不同和温度不一致,是主因,如果钢板温度和室温,以及湿度控制得当,水膜的反应会很小,在涂料干结过程中,由于电离子化学反应,铁血四周凝结很多水分子,不能和其他区域一起干结,所以出现这个症状,其实消除也很简单,呵呵
回复
dl123321
2012年12月07日 09:07:55
16楼
原因有三
1.钢板:质量问题或除锈后表面未能清理干净!
2.油漆:质量问题或搅拌后混用杂质(水分)
3.环境:室温、钢板温度、油漆温度三者差距大;湿度太大,水分易存在钢板表面或油漆搅拌后混入油漆中
回复
feng_bo
2012年12月07日 09:55:29
17楼
两种可能:
1、搅拌不均匀有颗粒存在
2、材料本身存在问题
回复
liuxingshashou02
2012年12月07日 10:38:30
18楼
坐等高手解答。学习中。
回复
nanjingwz
2012年12月07日 13:23:12
19楼
回复
zyb15023265759
2012年12月07日 17:03:27
20楼
路过学习一下,谢谢楼主分享
回复
hellokai
2012年12月07日 17:57:49
21楼
很专业的问题啊,学习啦
回复

相关推荐

APP内打开