暖通设计最头痛的问题?
batti-09
batti-09 Lv.3
2007年08月22日 21:34:56
来自于通风排烟
只看楼主

我在做通风设计时现在基本已经会做但是机外余压一直都算不准不知道大家是怎么算的?还是估的?感觉如果就一步步算得话太慢,算得也未必准,但是估又估不准真愁

我在做通风设计时现在基本已经会做
但是机外余压一直都算不准
不知道大家是怎么算的?还是估的?
感觉如果就一步步算得话太慢,算得也未必准,但是估又估不准
真愁
wu.ye
2007年08月23日 12:03:49
2楼
风系统的计算比水系统简单多了?
可以估算按8Pa/m(含沿程和局部)
回复
batti-09
2007年08月23日 19:22:04
3楼
8Pa/m是机外余压吗 包括出风口吗
回复
yangwei0420030141
2007年08月23日 20:10:42
4楼
一般指的应该都是机外余压。出风口的阻力也不是很大啊。呵呵
回复
batti-09
2007年08月24日 21:14:26
5楼
出风口至少有50
回复
wu.ye
2007年08月26日 20:46:39
6楼

8Pa/m当然是都含了(只要风速不是太高,一般小于8-10m/s)
回复
dust2
2007年08月28日 08:34:49
7楼

不知道这个数据是那里来的?还有人说7Pa/m,那么100m就要800Pa?这么做设计有问题啊!
回复
winds039044025
2007年08月28日 14:24:02
8楼
好象多了~
回复
blackeye
2007年08月28日 17:27:48
9楼
我翻过不少空调书的例题,感觉沿程阻力有很多种说法。但总的来说,风速较低的空调风管,沿程阻力大约在1-5Pa/m之间,一般取2-3Pa/m比较靠谱。风速较高的管道(10-20m/s),取5-10Pa/m。局部阻力不宜按长度估算,最好是细算一下。
回复
kulling
2007年08月29日 08:33:05
10楼
我翻过不少空调书的例题,感觉沿程阻力有很多种说法。但总的来说,风速较低的空调风管,沿程阻力大约在1-5Pa/m之间,一般取2-3Pa/m比较靠谱。风速较高的管道(10-20m/s),取5-10Pa/m。局部阻力不宜按长度估算,最好是细算一下。

多谢斑竹的有心帮忙!
回复
xiazaisuntao
2007年08月29日 14:28:42
11楼
为什么不按风速去查比摩阻呢???
回复

相关推荐