一座工厂的高低压配电室,加上控制室、值班室一共600㎡,单独的一层建筑,必须设气体灭火系统吗?查不到相关的规范

一座工厂的高低压配电室,加上控制室、值班室一共600㎡,单独的一层建筑,必须设气体灭火系统吗?查不到相关的规范
免费打赏
uperuper
2014年09月16日 14:37:36
22楼
帮顶,也顺便学习学习
回复
曲水流
2014年12月23日 21:12:21
23楼
只是针对高层建筑的地下室高低压房。
回复
zh0000z
2017年03月17日 11:38:54
24楼

原帖由 pangjiang27 于 2012-12-7 16:40 发表
楼上所言极是。

楼上的威武!
回复
cof1561690559160
2021年03月27日 17:32:08
25楼

一般是可以不设置的,规范上需要设置的大多都是级别很高的场所(国家、中央、高层)。但是,有的审图专家会认为是《建规》8.3.9条中的“特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备”所以看专家心情吧。

甲方当然是不愿意上的,系统复杂,费用又高,后期还要维护。现实中气体灭火容易勿喷,所以我见过有些厂子配电室上了七氟丙烷,但是并没有接线,其实就是摆设。有些气体罐子一年多就就出现气压不够等的问题,而且厂子里的人也懂那套系统。关键的是检查的时候别个上级部门还老是盯着不放。

总之就是诸多麻烦,但上还是不上还真不能断言,毕竟又是设计终身制。