一座工厂的高低压配电室,加上控制室、值班室一共600㎡,单独的一层建筑,必须设气体灭火系统吗?查不到相关的规范
一座工厂的高低压配电室,加上控制室、值班室一共600㎡,单独的一层建筑,必须设气体灭火系统吗?查不到相关的规范
2楼
只在灭火器设置规范上查到算是工业建筑中危险级,只配置灭火器行吗
回复
3楼
这个必须要设置。
回复
4楼
从哪个规范上有规定吗?有没有具体的要求?
回复
5楼
1.本建筑适用于建规。气体灭火肯定可以不设,是否设水喷雾看8.5.4条。
2.规范是最低要求。若设肯定不算错,但那已不是最低要求。
回复
6楼
看看
回复
7楼
公安部有文件规定,高层建筑的变配电间,要设气体灭火,多层建筑只要不是油浸的,没有要求!