关于小区直埋供热管网补偿器和固定支架的设置
duanxiaomin407
2012年12月05日 10:07:57
来自于采暖供热
只看楼主

现在做一个小区的直埋供热管网。楼前管64米。改设置补偿器吗?供回水温度为85/60。

现在做一个小区的直埋供热管网。楼前管64米。改设置补偿器吗?供回水温度为85/60。
免费打赏
duanxiaomin407
2012年12月05日 10:13:44
2楼
这是楼前的管线 5}SBQJKQ0SE[CAM(MA$EE]J.jpg
回复
chinaren
2012年12月05日 11:21:04
3楼
不用,低温热水,靠弯头补偿就够了。并且看你图的自然补偿也做了。。
回复
zzxzwg
2012年12月05日 17:14:44
4楼
最末端没有必要设弯管,两管线直接正交即可。低温水没必要再设补偿器,弯头补偿即可满足
回复

相关推荐