直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社)该书里面P47“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么?
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社)
该书里面P47
“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2
下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么?
2楼
固定支架 波纹补偿器 固定支架 波纹补偿器 固定支架
---x---<>------------x---------<>---x---
Pt1 H Pt2
|<------L1------->|<------L2---->|
f1>f2
(2)L1>Lmin L1>L2 且 Lmin>L1
H=Na1-0.8(
Fmin L2+Pt2)+Pn(f1-f2)
(3)Lmin>L1>L2
H=(
Fmax L1+Pt1)-0.8(
Fmax L2+Pt2)+Pn(f1-f2)
[
本帖最后由 3451891 于 2009-11-1 08:33 编辑 ]
回复
3楼
1、固定墩的受力计算不是固定支架应力分析,受力计算和应力分析不是一个概念。
2、固定墩的受力计算各种工况下是不同的,受力计算是考虑产生最大受力的工况。也就是H的绝对值最大时的工况。
回复
4楼
谢谢您的指教
麻烦再问下:
按您说的第二条,公式(2)可以这么理解,
那公式(3)为什么不是H=(
Fmax L1+Pt1)-0.8(
Fmin L2+Pt2)+Pn(f1-f2)
回复
5楼
对于同一段管道不可能出现Fmax和Fmin在同一时间出现的工况。
回复
6楼
明白啦 哈哈 谢谢您的指点
回复
7楼
1处也不是保守,而是会出现的情况。锚固段内的Na是定值它不会变化,在固定墩另一侧的摩擦力在运行初期是Fmax,运行一个采暖季后就降到接近Fmin,四个采暖季后就变成Fmin。所以在1处的公式里取Fmin是没有任何问题的。
回复
8楼
:victory: :victory: 谢谢您!!! 终于明白了!
回复