求教:电站里油库和控制室可以相邻设置么
shift1018
shift1018 Lv.2
2012年12月05日 10:01:51
只看楼主

现在有一个小电站,发电机大概在200kw左右,由于地方不够原因,油库和控制室相邻设置,找不到相关的规范条纹说明这两个房间不可以放在一起,请大家帮帮忙,找到规范,说明这两个的情况,到底是可以还是不可以

现在有一个小电站,发电机大概在200kw左右,由于地方不够原因,油库和控制室相邻设置,找不到相关的规范条纹说明这两个房间不可以放在一起,请大家帮帮忙,找到规范,说明这两个的情况,到底是可以还是不可以
免费打赏
电气交流
2012年12月05日 16:07:09
2楼
油库是不行的,是日用油箱吧?
回复
lingxuct
2012年12月05日 16:17:27
3楼
油库的定义有疑问,200KW小水电,为什么还有“油库”?

这油库的储存油量是多少,都放什么油,是不是易燃易爆?

如是易燃易爆,就不是控制室的问题,而是油库不能建在这里!
回复
shift1018
2012年12月05日 19:57:48
4楼
柴油发电站里有油库是正常的啊,我就是找不到规范说明这个情况
回复
weiwei19870220
2012年12月06日 09:41:03
5楼
是日用油箱吧 如果需要大容量储存柴油,要在室外做油罐
回复
北方郎
2013年01月05日 10:17:49
6楼
民规6. 1. 13
3 土建:
1)机房应有良好的采光和通风;
2)发电机间宜有两个出入口,其中一个应满足搬运机组的需要。门应为甲级防火门,并应采取隔声措施,向外开启;发电机间与控制室、配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔声措施,门应为甲级防火门,并应开向发电机间;
3)储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
4)当机房噪声控制达不到现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096的规定时,应做消声、隔声处理;
5)机组基础应采取减振措施,当机组设置在主体建筑内或地下层时,应防止与房屋产生共振;
6)柴油机基础宜采取防油浸的设施,可设置排油污沟槽,机房内管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施;
回复
北方郎
2013年01月05日 10:20:33
7楼


就是柴油发电机储油间,可以临设。隔墙采用防火墙,采用甲级防火门即可。
回复
yis359574718
2013年01月06日 12:24:37
8楼
回复
电气交流
2013年01月06日 13:56:52
9楼
如果是日用油箱,可以!
回复
小清新
2013年01月08日 08:25:45
10楼
6楼的说明已经很全面了,顶一个
回复
电气交流
2013年01月08日 08:37:20
11楼
在有些项目里,低压柴油发电机组的馈出柜就在柴油机组边上!