弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解
性感的毛衣
2024年08月14日 11:26:09
只看楼主

来源:机电人脉

桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲  金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;


桥架:跨接表识,弯曲度一致

▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。

▲  金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;


▲ 跨接线压线处细部做法:

注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。


螺栓的个数;压接位置


破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫


错误的压接,顺序不对


重要房间桥架的接地



重要房间桥架的接地


电井内桥架接地及表识

▲ 桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。

▲ 桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。

▲ 钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。

▲ 桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。

▲ 螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。

▲ 注意转弯处支架的设置。

▲ 配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。


三通变径使用合理





桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩



桥架提早做在上


漂亮的桥架支墩


版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

免费打赏
shilaoqi
2024年08月14日 14:44:39
3楼

谢谢楼主的分享!

回复
加倍努力
2024年08月21日 18:30:01
4楼

学习了弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解,多谢了。

回复