各位大虾,关于人防偶有个疑惑,人防规范说建筑面积大于1000m2的人防工程要上自喷,又说人防工程不考虑战时的消防给水问题,那么如果我高程下有个人防,面积1000多,平时做自行车库用,到底需不需要上自喷呢,人防需不需要上自喷应该怎么界定呢?

各位大虾,关于人防偶有个疑惑,人防规范说建筑面积大于1000m2的人防工程要上自喷,又说人防工程不考虑战时的消防给水问题,那么如果我高程下有个人防,面积1000多,平时做自行车库用,到底需不需要上自喷呢,人防需不需要上自喷应该怎么界定呢?
免费打赏
leyongsheng
2007年08月22日 11:00:03
2楼
顶,学习中…………
回复
xyfly121
2007年08月22日 11:05:49
3楼
这个人防是在高层下面?
嗯,按规范要上自喷。平时做自行车库不需要自喷。
但战时不考虑消防给水,怎么理解?
战时情况特殊,生活给水可能都困难,消防给水无法保证,可能是不考虑消防给水的理由,但不一定就是没有消防给水,有条件的时候是否还是要消防给水?没有条件消防给水那自喷就不起作用了。
总之,我觉得要做,因为规范明确说明的。至于有没有消防水,发生火灾时没有水自喷用不了就是另外一回事了。
回复
bx-zxl
2007年08月27日 18:17:01
4楼
规范要求1000平要上自动喷淋是针对平时,因此自动喷淋要上!不管平时是什么用途;低级别的人防工程战时不考虑消防,向指挥所工程就要上消防系统。
回复