如题,当用户为TT系统下的电力用户,在单相电表的进线处测得漏电流值为5A,但是电表是正常的,每月电费也是正常的,为什么?那变压器的出线处三相表会计量吗?请各位专家指教!
如题,当用户为TT系统下的电力用户,在单相电表的进线处测得漏电流值为5A,但是电表是正常的,每月电费也是正常的,为什么?那变压器的出线处三相表会计量吗?请各位专家指教!
12楼
建议联系供电局来现场查看,这样比较有说服力.如确有问题,供电局会解决的.就算自己能解决,最好先由供电局检查一下,这是程序问题!
回复
14楼
照楼主的意思是不是用户线路漏电,电表不会计量?这个问题想都不要想,不可能!否则的话,偷电太容易了(当然是在漏报没有的情况下,比如有些TN系统中).
回复
15楼
现场的情况是家里的照明线路火线破皮和大地相连了,系统是TT系统不过是没安装漏保.现在的问题关键是供电局说表后的资产属于用户自己的,他们没义务帮忙啊,故障是自己找到的,就是感觉事情有点火.
回复
16楼
是用钳形电流表测量得来的,是零火线漏电流的矢量和
回复
17楼
产权分界正确。
回复
18楼
漏电在电表的前面还是后面,没讲清楚
回复
19楼
应该是计量的,除非零线火线进表时接反了。可以通过看电量是否平衡,确定有没有计量
回复
20楼
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
回复
21楼
漏电电流怎么会那么大呢?
回复
22楼
在单相电表的进线处测得漏电流值为5A,漏电电流怎么会那么大呢?
回复