请教,家装暖气双管同程散热器不热问题
niniai1314
niniai1314 Lv.3
2012年12月05日 09:02:11
来自于采暖供热
只看楼主

业主在5楼,总共19层。建筑面积144平方米。家中暖气分为两个回路,其中一路有四组散热器,第一组是主卧室的卫生间小背篓,第二组是主卧室的铸铁散热器,第三组是客厅的碳钢散热器,第四组是书房的铸铁散热器。问题是:按照进水方向,第一组的小背篓热,最后一组书房的铸铁散热器也热,但是中间卧室的和客厅的碳钢的都不热,其进水管的阀门处管道是热的。按理说同城系统是水力平衡最好的,为什么会出现这样的问题,该如何解决。同意小区其他客户采用同样的方式都没有这样的情况。

2012年12月05日 09:09:04
2楼
现场水路走管的照片~~
回复
niniai1314
2012年12月05日 09:12:37
3楼
现场走管照片~~,
回复
niniai1314
2012年12月05日 09:16:35
4楼
卧室卫生间留了个换热器~~~
回复
niniai1314
2012年12月05日 09:19:06
5楼
这是其中一路的管道,照片已经传完了~~
回复
songgw5537
2012年12月05日 16:02:56
6楼
既然分成两路,那应该两路的负荷与阻力大致相等。
任何一路的散热器应串联,水平跨越。我看你不是串联所有暖汽好像并联,那样阻力小的热,而铸铁的阻力大,水短路循环了。再我感觉管线走的太复杂了吧,用不了那么多管的。
回复
niniai1314
2012年12月05日 16:34:42
7楼
您要说阻力小的热,最后一组的也是铸铁的但是最后一组的热啊~~就主卧室的和客厅的不热~~该如何解决呢????
回复
yuwenwunt
2012年12月06日 09:37:50
8楼
安装挺乱。
1、暖气安装时同程系统吗?
2、供回水管上都安装阀门调节流量了吗?
3、自动排气阀有吗?
回复
居颐管家
2012年12月06日 14:27:26
9楼
管路太乱,感觉并不是都是同程,施工中这么多管道出错也可能,如果排除管道出错,就是阻力平衡的问题,客厅和房间的散热器应该是很大的,阻力大造成水力不均衡!
回复
niniai1314
2012年12月07日 09:32:43
10楼
客厅的暖气是碳钢的 1.8米高的八组~~ 主卧室的是铸铁的~0.6米高是12组~~这样的散热器阻力大吗??
回复
niniai1314
2012年12月07日 09:34:17
11楼
是同程系统
都安装了排气阀
小背篓和碳钢的散热器进回水管都有调节阀,主卧室和书房的铸铁的进水管上有球阀~~
回复