装修改动暖气后不热怎么办,高手指点!!
ppyy2010
ppyy2010 Lv.2
2009年11月17日 16:19:21
来自于采暖供热
只看楼主

:( 我家装修时听从了工人的意见,增加了两盘地热管,并把每组暖气片下面的分水管去掉了,完全的大串联,结果现在不热,别人家热了过一个多小时我家才温温的,头一组暖气片温度还可以其他的很低,水暖井里的回水管温度就像凉水,不象别人家的带点温度。我个人分析可能是管路过长水阻增大,热水流动不起来造成的。如果改造的话分成两个并联的管路可以吗?请教高人指点一下怎样改造效果好改动最小啊??因为要掀地板、开沟、拆暖气镶边啊:( 。

2009年11月17日 19:44:32
2楼
乱弹琴 乱弹琴 乱弹琴 :lol
回复
ppyy2010
2009年11月18日 15:11:56
3楼
没人说说吗?难道大家都无语了??:L
回复
pangm888
2009年11月18日 15:27:36
4楼
装修工人真敢干呀,你先想想地暖管道才多大的管径,串联系统能带的起散热器吗?另外在设计角度说,散热器与地板负荷采暖两个系统供回水温度差别也很大。假设你们的供水温度不高,可以使用地暖,并且你还想保留地暖,还是建议你分成两个系统吧。一般情况下设计的散热器片数可以满足采暖要求,单独使用散热器即可。
回复
ppyy2010
2009年11月20日 10:50:38
5楼
说的很好,就是不懂才出了问题。如果分成两个系统,分户的进出水主管内径和管道一样不知能不能行啊??是不是还得安装控制两个系统分水的装置啊?请指教!不胜感激!!:handshake
回复
ppyy2010
2009年11月22日 17:42:28
6楼
怎么没人交流一下啊!高手帮帮忙吗!
回复
tangwawa
2009年12月01日 10:43:54
7楼
我家的也是被我改成了地热形式的,现在看来效果不好,我已经决定明年冬天把阳台的地热去掉了,再看看供热效果
回复
wsxy5211
2009年12月01日 10:59:00
8楼
建议取消地热吧~ 现在供暖管路上都会加平衡阀,流量受限制的~ 地暖根本不起作用
回复
wwahrb
2009年12月01日 11:51:04
9楼
取消地热!!直接采用散热器,如果在增设跨越管的话效果会更好!