开口三角 检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了 另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
开口三角
检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?
请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了
另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
12楼
上面我说的15V 不平衡报警 早晨上班路上想了一下又想不通了,个人认为不管怎么变化 开口三角的向量都是一个闭合回环,始终为零,刚才咨询了一下综保厂家,他的解释是我的向量画错了,不平衡的情况下会输出电压值,而且他的这个15V 是在开口三角相电压/3的情况下,也就是说发生单相接地的时候现在的开口三角显示是100/3V
并且 现在我在想,关于开口三角输出这个问题是不是 这样的: 不管变压器输出是什么系统,在PT一次上都是Y接的(如果是这样的中性点接不接地????),所以到了PT二次如果一次发生单相接地,相当与断相,在向量上体现就只剩下两相了,两相100V 夹角120度和值还是100V 而综保厂家说的/3 是怎么体现的估计就是他内部计算的吧,或者frank_fu可以解释为什么是100/3 (明确一点我的PT变比 绝对就是60/1的)
回复
13楼
当高压电网的绝缘正常时,由于电网三相电压对称,辅助二次绕组开口三角两端的电压为零。既 Uax =Ua+Ub+Uc=0,绝缘监察装置不动作;当高压电网发生单相接地故障时,在辅助二次绕组开口三角两端将产生零序电压,此时Uax=Ua+Ub+Uc=3Uo≠0(Uo表示辅助二次绕组每相零序电压)。若A相完全接地,其相量图如图所示,由相量图可求出Uax=3Ua,既开口三角绕组两端的零序电压是辅助二次绕组在正常情况下相电压的3倍。
通常,绝缘监察装置的电压整定值为15—30V。若开口三角绕组两端的零序电压3Uo 。大于该整定值,则使绝缘监察装置发出接地信号。
回复
14楼
我得补充下,我做那么久的电压互感器从来没有做过变比是60/1V的,一般在我们国家是100/3V,而国外大部分是110/3.因为开口三角绕组两端的零序电压是辅助二次绕组在正常情况下相电压的3倍,所以是100/3V或者110/3V
回复
15楼
感谢frank_fu 留下QQ或者加好我么 这样谈不太方便
我错了 我只看的实验报告,妈的给我的报告是错的。
我查了PT厂家的实验要求,很简单,但是他指出Y接的二次输出(对地)100/√3(我说的60/1只的是一次/二次=60在这组输出上是没问题的)
但是在开口三角的输出上出现了二次(对地)为100/3 也就是说算变比的话是60√3/1了。但输出是100/3V没错
另外从你的结论当A相完全接地了 Uax=3Ua=3*100/3=100V 那么得出的结论就是100V了 不是300
可是我从你的向量图上看不出怎么得出的“若A相完全接地,其相量图如图所示,由相量图可求出Uax=3Ua,既开口三角绕组两端的零序电压是辅助二次绕组在正常情况下相电压的3倍。”
还有件事麻烦一下 关于正序 负序 领序的算法有没有电子版的 传一个来学学 谢谢了
回复
16楼
我终于画出来了 单相接地的情况 Uax=3Ua=3*100/3=100V 但是没用到你说的零序什么的 就是单纯的向量 好象完全接地的情况下 零序就是相电压是吧
现在的问题就剩下 三相不平衡的情况 我再画画 呵呵 高兴啊
回复
17楼
还有个事问一下 一次对二次 和一次对辅助侧 只的都是什么 我现在的PT 有3组输出 100/3(开口三角)100/√3(测量)100/√3(保护)
回复
18楼
不好意思,我QQ都被盗了,好久不用了,如有问题,可以E-mail:frank_fu_xm@126.com
一次对二次和一次对辅助侧都指的是工频耐压,对于相电压互感器来说,一次N端对二次、辅助、地为3000V/1min(35kV系统为5000V/1min)的工频耐压水平,而对于线电压互感器来说就要求42KkV.
你所说的是属于相电压互感器,因此一次N端(中性点)对二次及辅助为3000V或者5000V。
回复
19楼
那么为什么又出现开口三角电压二次辅助绕组有100V和100/3V之说呢?
回复
20楼
检测一次接地故障,当单相接地时回有不于100V零序电压,一般继电器整定60V。
一次谐波。
回复
21楼
当使用PT来消谐时(4PT消谐方案),消谐PT的辅助绕组输出是100V,否则是100/3V,
回复