有一位于江苏的电子厂,最大负荷超过4000冷吨;其空调形式有A舒适性空调(车间办公室等区域,夏季≤26℃,冬季≥18℃,无湿度要求)、B一次性冷鲜风空调(排气量大或有腐蚀性气体散发的区域(夏季≤26℃,冬季≥10℃,无湿度要求)、C恒温恒湿空调(对空气参数要求较高的地方,全年20±2℃,55±5%)。其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨。请各位大大不吝指教:1、本案适用何种类型的制冷机组(风冷?水冷?)?
有一位于江苏的电子厂,最大负荷超过4000冷吨;其空调形式有A舒适性空调(车间办公室等区域,夏季≤26℃,冬季≥18℃,无湿度要求)、B一次性冷鲜风空调(排气量大或有腐蚀性气体散发的区域(夏季≤26℃,冬季≥10℃,无湿度要求)、C恒温恒湿空调(对空气参数要求较高的地方,全年20±2℃,55±5%)。其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨。
请各位大大不吝指教:
1、本案适用何种类型的制冷机组(风冷?水冷?)?
2、若使用风冷机组,我问过开利的工程师,现在的风冷机组大都在300冷吨以下,且体积大(300冷吨的机组有十多米长)、价格高(将近水冷机组的两倍价格)。显然不划算。哪位有更合适的介绍,请将资料发至HOUZHEN414@163.COM;
3、若使用水冷机组,冷却水塔安装在机房内还是露天安装?如何保证冷却水温度不会过低?
12楼
用水冷螺杆+AHU,很多电子厂房都是采用这样的方案。
其它的很难满足,因为面积太大了。
找一间净化公司帮你设计就可以了。
回复
13楼
电子厂一般都是24小时运转的,因此本案完全可以使用水冷离心机,三大一小。至于什么水源热泵之类的东东就别做广告了。
回复
14楼
水冷比较合适的!!
回复
15楼
如果在江北,地源热泵可以啊!
建议舒适空调与工艺空调分开做,单一系统,做不来的
风冷水冷配合做!
回复
16楼
水冷的效率高,这点风冷没法比。但风冷灵活,同时还没有水冷却设备
回复
17楼
我个人感觉使用水冷空调要好得多了!
首先不说制冷量太大,而且要求蛮高的!对于风冷系统来说,设备存放空间肯定是一个问题,而且风冷系统的造价坑定要比水冷高出很多!
但是,水冷也应该考虑一个问题,就是冷冻水!
还有冷却水,建议使用循环水,不但节省能源而且响应国家号召节约用水!
再加上一点,可以使用水冷机组解决大部分的冷负荷,然后使用较小的一部分工艺空调进行微小的调温与调湿工作!
回复
18楼
用水冷是一定的,冬季要考虑采暖问题,不过江苏冬季采暖时间应该短一些,可以上离心机冷水机组+锅炉的方案,离心机相对效率高,节能;锅炉的初投资较低,在春秋采用自然新风就可以了.另外如果有天然气,可以考虑直燃型溴化锂吸收式机组,可以解决冷暖问题.有问题可以Email:haibyu@sina.com
回复
19楼
由于冷量较大,且存在厂房供冷,做应考虑采用离心式冷水机组.在办公室部份可采用风冷型冷水组独立供冷
回复
20楼
楼主;你在5楼回复 "yanlufeng大大:本案中,冬季时冷负荷、热负荷同时存在,且其量较大。构思中用冷水机组制冷,锅炉和电加热器供暖。"
如果"用冷水机组制冷"热量就白扔了,你还要"锅炉和电加热器供暖",这种传统的供暖方式能耗太大了,不好.
我还是建议用水源热泵,一能效比高,,二制热可以冷回收,制冷可以热回收更适合你的项目要求.
回复
21楼
这么大的选择水冷的吧。
回复