有一位于江苏的电子厂,最大负荷超过4000冷吨;其空调形式有A舒适性空调(车间办公室等区域,夏季≤26℃,冬季≥18℃,无湿度要求)、B一次性冷鲜风空调(排气量大或有腐蚀性气体散发的区域(夏季≤26℃,冬季≥10℃,无湿度要求)、C恒温恒湿空调(对空气参数要求较高的地方,全年20±2℃,55±5%)。其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨。请各位大大不吝指教:1、本案适用何种类型的制冷机组(风冷?水冷?)?
有一位于江苏的电子厂,最大负荷超过4000冷吨;其空调形式有A舒适性空调(车间办公室等区域,夏季≤26℃,冬季≥18℃,无湿度要求)、B一次性冷鲜风空调(排气量大或有腐蚀性气体散发的区域(夏季≤26℃,冬季≥10℃,无湿度要求)、C恒温恒湿空调(对空气参数要求较高的地方,全年20±2℃,55±5%)。其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨。
请各位大大不吝指教:
1、本案适用何种类型的制冷机组(风冷?水冷?)?
2、若使用风冷机组,我问过开利的工程师,现在的风冷机组大都在300冷吨以下,且体积大(300冷吨的机组有十多米长)、价格高(将近水冷机组的两倍价格)。显然不划算。哪位有更合适的介绍,请将资料发至HOUZHEN414@163.COM;
3、若使用水冷机组,冷却水塔安装在机房内还是露天安装?如何保证冷却水温度不会过低?
2楼
这么大的冷量,当然水冷了!
回复
3楼
水冷比较好!
冷却塔最好放在室外阿,在室内怎么通风降温阿?
问什么要保证冷却水温低?冬天也用?
回复
4楼
楼主;问题本身就提错了吧? 你讲;"其空调形式有A舒适性空调(车间办公室等区域,夏季≤26℃,冬季≥18℃,无湿度要求)、B一次性冷鲜风空调(排气量大或有腐蚀性气体散发的区域(夏季≤26℃,冬季≥10℃,无湿度要求)、C恒温恒湿空调(对空气参数要求较高的地方,全年20±2℃,55±5%)。其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨。"
"风冷?水冷?,那种更佳?"一个冷字,怎么保证"冬季≥18℃","全年20±2℃"的要求?
我的回答一句话;采用水源热泵中央空调,冬季供暖,夏季制冷.yanlufeng@126.com
回复
5楼
谢谢各位!
guancimao大大:我也倾向用水冷,冬天时保证冷却水不过低比较难。
daxue1980大大:“其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨”。本案为电子厂,其生产设备的发热量极大,冬季也要制冷;常规的冷却塔多露天安装,但也有同行告诉我可以装在机房内。我理解他的意思为机房内再增加通风量。但总感觉有点怪。不知您或其他大大有没类似的做法?
yanlufeng大大:本案中,冬季时冷负荷、热负荷同时存在,且其量较大。构思中用冷水机组制冷,锅炉和电加热器供暖。
回复
6楼
首先应该是四管制空调系统,
是否可采用风冷加水冷的主机组合?请考虑
可在冬季略加大新风量并配适量风冷机组(恒温恒湿区),夏季风冷和水冷机组同时运行。
回复
7楼
简单啊,我的QQ344655225
回复
8楼
应根据使用负荷,运行时间,调节要求,进行组合式制冷系统,不应做单一系统。
回复
9楼
谢谢各位!
wu.ye大大:本案主要的冷负荷都在恒温恒湿区(冬季最大冷负荷超过2500吨),风冷机的容量真的太小了,体积也太大了。加大新风量的帮助不大。首先,会造成控制困难,初投资、运行费用也增加不少!其次,因为房间的正压不可能过大,也就意味着新风量不能增加很多。
chenganyin111大大:能详细说一下吗?
a13152600172大大:能不能稍稍透露一下。这一阵我都要跑工地。很晚才能上Q.
回复
10楼
水冷好些
回复
11楼
这种情况,做水环热泵挺合适的。
回复