再生水提升泵站的问题
xinghj1209
xinghj1209 Lv.2
2012年12月04日 18:10:20
只看楼主

再生水由泵站提升后回用 这应该算供水泵站吧?选泵的话用离心泵可以吗? 这种管道算有压流吧?是满流的吗?知道提升高度和管长的话 如何确定高程呢 我的再生水是泵提升后回补人工湖和叠水花台的~

再生水由泵站提升后回用 这应该算供水泵站吧?选泵的话用离心泵可以吗? 这种管道算有压流吧?是满流的吗?知道提升高度和管长的话 如何确定高程呢 我的再生水是泵提升后回补人工湖和叠水花台的~
免费打赏
huangzhimin
2012年12月05日 16:16:59
2楼
可参见《室外排水设计规范》2011年版(GB 50014—2006)第6.12.11条规定: 再生水管道敷设及其附属设施的设置应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
回复
若水
2012年12月06日 19:10:08
3楼
再生水由泵站提升后回用 这应该算供水泵站吧?选泵的话用离心泵可以吗? 这种管道算有压流吧?是满流的吗?知道提升高度和管长的话 如何确定高程呢 我的再生水是泵提升后回补人工湖和叠水花台的~

可按室外给水一样设计,是压力管,有压流都是满管流。知道提升高度,再算出水损,再了解出水的自由水压就可以确定扬程了。
回复
gxb86011839
2013年03月13日 10:32:37
4楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开