想知道NT和RT0型熔断器的区别及选用原则
想知道NT和RT0型熔断器的区别及选用原则
免费打赏
shwj89
2012年12月04日 16:08:42
2楼
NT和RT0最大的区别就是NT是触刀式的,接触要好
回复
w0a9n1g2
2012年12月04日 16:26:22
3楼
哦,那TR0是什么形式的?十分感谢,再有在什么情况下选择NT型的,在什么情况下选择RT0型的
回复
wd0577
2012年12月07日 12:35:34
4楼
NT系列是引进国外技术生产的,RTO是国产自己设计的,NT系列引进并国产后型号叫RT16,RT16比RT0要好,触头接触面积大一点,而且电流规格有 160/250/400/630/1000,RT0电流规格有 50/100/200/400/600/1000.