求教关于电力变压器损耗计算问题
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2007年08月20日 17:24:44
来自于变压器
只看楼主

请问哪位高手可以提供S7-1000KVA电力变压器的铁损?以及如何计算在空载,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80,90%,100%负荷电流时的铜损,损失率?

请问哪位高手可以提供S7-1000KVA电力变压器的铁损?
以及如何计算在空载,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80,90%,100%负荷电流时的铜损,损失率?
一指慢
2007年08月21日 16:03:59
2楼
S7-1000变压器短路损耗:11.6KW;空载损耗(铁损)1.8KW;空载电流1.2%;短路电压4.5%;
负荷电流时的铜损=短路损耗*[(负荷电流/额定电流)之平方]=短路损耗*[(视在功率/额定容量)之平方]
约略计算供参考
回复
hbsyscxiao
2007年08月22日 15:39:38
3楼
谢谢.请问还可以提供S9-100的短路损耗;空载损耗(铁损);空载电流;短路电压吗?;不同负载下损失率如何估算?