是否有规范强制规定工业变电站的消防要求
yocklj147
yocklj147 Lv.2
2007年08月20日 16:49:28
只看楼主

最近在做一个炼油厂的总变电站,单对于其中的110KV的变电站油浸变压器的消防找不到规范来作,是否有规范强制要求作水喷雾呢?有经验的能否给小弟个知道,谢谢!

最近在做一个炼油厂的总变电站,单对于其中的110KV的变电站油浸变压器的消防找不到规范来作,是否有规范强制要求作水喷雾呢?有经验的能否给小弟个知道,谢谢!
免费打赏
潇湘水云
2007年08月21日 20:51:32
2楼
《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006
http://co.163.com/forum/content/599_783511_1.htm
规范中有规定,可做水喷雾也可做排油注氮装置(整套式)
回复
yocklj147
2007年08月22日 08:03:39
3楼
里面的规定好像不是强制性的,说的也很笼统,SEI的领导说我们参考这本规范。我想上水喷雾,可他们不想上。
回复
yn_zhaosw
2007年08月24日 20:59:06
4楼
在《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006 中,第11.5.4条中说得很明白,只有在变压器单台容量为125MV.A及以上的才设置水喷雾或合成泡沫或其它固定式灭火系统。
如果变压器容量达不到上述要求是可以不做的,当然,如果建设方愿意上的话也是可以的。
回复
yocklj147
2007年08月27日 08:31:42
5楼
恩,这个看了,不过高规上还有变电站的一些说法,我们这样的变电站等审批的时候消防局会拿高规去卡吗?一般我们都要参考那几中规范来设计啊?顺便问下,你做的小型灭火器都是按什么类型做的。
我这个建筑变压器是室内的和办公楼在一起,消防要做起来就不好说,要在里面加消火栓,在办公区。】
回复
chcying
2007年09月29日 10:24:40
6楼
我们做了很多110kv的都没有做水喷雾,不是强制性的!需不需要做还是看供电局愿不愿意掏钱了
回复
yocklj147
2007年10月08日 08:27:02
7楼
我这个工程办公室和变压器设备室在一个楼上呢,建筑体积超过了15000立方米,规范规定要做消火栓,但电专业的不叫走他建筑里有电器设备的地方,你们这样的建筑要做消火栓系统吗?
回复
chcying20040629
2008年07月15日 15:11:03
8楼
一般110kv户外变电站都不需要了,如果是户内式那就要了
回复