请教变电站压变设计问题!
mrwatt
mrwatt Lv.2
2007年08月20日 16:15:13
来自于电站工程
只看楼主

小生初入此行,想请教各位前辈,在一些变电站中, 为什么线路上一般只设一个压变,而在母线上需要设置三个压变呢?

小生初入此行,想请教各位前辈,在一些变电站中,

为什么线路上一般只设一个压变,而在母线上需要设置三个压变呢?
免费打赏
lingxuct
2007年08月21日 05:39:01
2楼
线路检无压,一个PT能做到了;母线需要检测三相电压和接地故障,就需要三压变。
回复
yjr888
2007年08月22日 15:13:16
3楼
线路检无压,一个PT能做到了;母线需要检测三相电压和接地故障,就需要三压变。
同意!
回复
mrwatt
2007年10月05日 21:32:05
4楼
收到!懂了!
回复