上海浦东员工餐厅位于顶楼,矿棉板吊顶,空调系统为卡式风机盘管,冷冻水DN20管保温30mm厚了仍然结露。冷冻水温度7/12度。请高手指教。
上海浦东员工餐厅位于顶楼,矿棉板吊顶,空调系统为卡式风机盘管,冷冻水DN20管保温30mm厚了仍然结露。冷冻水温度7/12度。请高手指教。
2楼
按道理说30mm是够厚的了,可能是保温棉的密封度不够,漏风了。
才会出现这样的情况了。
回复
3楼
可
是保温外表面结露啊,华美的保温橡塑。
回复
4楼
30mm是够厚的了,是保温外表面结露啊,也可能是保温棉的密封度不够,漏风了
回复
5楼
或许是吊顶内其他东西太多,导致热量无法散发出去,然后遇冷结露。
回复
6楼
吊顶上湿度太高,是否能给吊顶通风?
另是否有排气扇,把室内湿空气直接排到吊顶里了?请查
回复
7楼
是否隐蔽位置保温有破损。检查一下吧
回复
8楼
30够厚拉
请你们现场检查一下啊
回复
9楼
吊顶上湿度太高,是否能给吊顶通风?
另是否有排气扇,把室内湿空气直接排到吊顶里了?请查
空气湿度大
回复
10楼
因为是餐厅所以蒸汽、饭菜的热气很多,湿度很大,再说吊顶是矿棉板密封不是很好,所以没办法!就是保温是10cm也没太大效果!
刚好有一和你相似的问题,是一食堂厨房和就餐在一起,虽然吊顶是石膏板的,但是吊顶内和厨房并没有完全隔离,所以厨房大功率油烟机一开,整个吊顶到处湿漉漉,管道、风机盘管所有表面包括电机及叶轮都结露!
回复
11楼
30mm华美的橡塑保温够厚了,橡塑密度问题不大可能,是吊顶和屋面结构的问题
回复