餐厅吊顶上方冷冻水管保温后仍然结露
daivid.hu
daivid.hu Lv.2
2007年08月20日 13:33:28
来自于中央空调
只看楼主

上海浦东员工餐厅位于顶楼,矿棉板吊顶,空调系统为卡式风机盘管,冷冻水DN20管保温30mm厚了仍然结露。冷冻水温度7/12度。请高手指教。

上海浦东员工餐厅位于顶楼,矿棉板吊顶,空调系统为卡式风机盘管,冷冻水DN20管保温30mm厚了仍然结露。冷冻水温度7/12度。请高手指教。
免费打赏
cai.weng.66
2007年08月23日 17:50:23
12楼
我也遇到这样的情况,保温厚度没问题
最终原因把它定在吊顶内湿大,
把它排风,就解决了
回复
nky6666
2007年08月23日 21:45:52
13楼
同意楼上
回复
shlangquan
2007年10月18日 16:47:25
14楼
本人专业销售橡塑保温材料,各种价格600-3000等   各种品牌
有需要的可联系小史13816158196
防止结露一是货物的质量问题,二是根据环境制定的货物厚度问题,很少的因素是施工问题
回复
2025sbh
2009年07月22日 09:50:52
15楼
你好,我这里是酒店,灯具多采用射灯,闷顶,保温材料也换了,还是有结露现象,请教一下
回复
lijiewei1212
2009年07月22日 15:31:46
16楼
餐厅上方湿度太大,建议通风
回复
lizhimeng6275121
2009年08月06日 11:36:31
17楼
保温做得怎么样 是否有缝隙与空气接触
餐厅蒸汽是否过大
按规范保温的厚度应该够了 是否是国标的
回复