该高层是否不需要计算风荷载?
elitelina
elitelina Lv.2
2007年08月20日 12:01:21
只看楼主

50米17层高层,位于6度区,底部大空间转换剪力墙结构, 老总说计算了地震力不需要计算风荷载了 总觉得对于高层水平力还是很重要的,是否不要计算风荷载

50米17层高层,位于6度区,底部大空间转换剪力墙结构,
老总说计算了地震力不需要计算风荷载了
总觉得对于高层水平力还是很重要的,是否不要计算风荷载
免费打赏
baimuzhen791004
2007年08月20日 16:17:29
2楼
没见过这样的说法?考虑了地震力就不要考虑风荷载了吗>?
回复
liyuehui781006
2007年08月23日 16:41:08
3楼
我也有同样的疑惑
可是根据高规5.6.4条,在有地震作用效应组合时,如果房屋高度是60米以上的风的组合分项系数为1.4,而该表格第一条风荷载分项系数为不考虑作用
这怎么理解.
回复
liyuehui781006
2007年08月23日 16:42:53
4楼
且根据抗规条文说明,任何高层都必需计算风荷载
回复
shaguazhan
2008年05月27日 14:38:33
5楼
高层设计肯定是要计算风荷载的,只是看和地震比较一下,哪个主控,影响大小而已
回复
risan
2008年05月28日 22:41:22
6楼
其实6度区水平荷载主要是风荷 载,地震作用很小,抗规上说可以不考虑地震作用,仅考虑构造措施,而高规上却建议考虑地震作用,因为是电算,不像手算那样麻烦,点一个参数而已,但是风荷 载却是必须要考虑的,你可以试一下考虑和不考虑风荷载看看差别。
回复
lsd1223
2008年06月02日 23:23:54
7楼
6度区
很可能就是风控
还不计算风?
无法想像
回复
liuyunhe830909
2008年06月03日 18:19:19
8楼
6度区的抗震措施是构造措施
不管你的房子都高,风载都是要计算的
回复
shenzc1113
2008年06月05日 17:00:17
9楼
规范是写“有地震作用效应组合时” 我的理解是当考虑有地震作用效应组合时 60米以下是不需要考虑风荷载的 这和烈度无关 但这个组合并不一定是控制因素 其他组合中起控制因素的一定会有风荷载 就是说规范只是叫你算这种组合 但没告诉你最后用这个组合 哈哈
回复
karl_hj
2008年06月06日 17:07:12
10楼
你们都没理解精华,也就是分项和组合的含义。组合就是按同时发生的几率进行计算的。在平时情况下,是按无地震来组合的,里面肯定有风这项。地震的时候又刮大风的几率是非常小的。因为地震就几分钟的时间,故地震时候60米以下不组合风。但是程序计算会取计算的大值。