led灯头需要接地?
laijunrui
laijunrui Lv.4
2012年12月04日 12:28:15
来自于照明工程
只看楼主

LED路灯的整流器在灯杆的检修盒子内(灯杆底部),整流器input是220V交流电(三芯线,有PE),output是24V~45V的直流电(两芯,没有PE)。请问这样可以么?监理向供应商提出这样不行。大家怎么看看???

LED路灯的整流器在灯杆的检修盒子内(灯杆底部),整流器input是220V交流电(三芯线,有PE),output是24V~45V的直流电(两芯,没有PE)。请问这样可以么?监理向供应商提出这样不行。大家怎么看看???
免费打赏
老盖
2012年12月12日 11:25:58
23楼

山寨厂的LED用开关电源不一定有保障!!
回复
yczhua
2012年12月13日 16:34:13
24楼
刚刚进论坛,多看多学习
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月14日 08:41:15
25楼
做接地保护
回复
wan512mm
2012年12月14日 20:33:25
26楼
不需要接地!SELV系统二次侧不应设PE线。参见:《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第7.2.13条关于“安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地”的规定,民规中7.3.3也有规定!其目的是防止高电压侵入到特低电压侧而导致不安全。难道你电梯井道照明隔离变压器以后你设PE线了?
回复
jijn124
2012年12月17日 10:15:22
27楼
LED是新型灯具,规范上没有规定。一是安全电压,二是直流。我认为,可以不接PE线。也没有必要。
回复
houzaixiang
2012年12月17日 13:13:37
28楼
是led进线220V的接地!出线不用。
回复
muyuyao
2012年12月17日 15:58:37
29楼
这么看led是直流供电的,那整流器接地就够了,灯头还接啥地啊,监理胡扯。

-------赞同!!!

TT系统也一样!!!
回复
larry52014
2012年12月18日 08:45:35
31楼
简单做法 方便接地就弄一个
毕竟安全第一了啊
回复
qcghxl
2012年12月18日 13:57:51
32楼
led是直流供电的,不要必要接地
回复
guxiao123
2012年12月19日 15:22:52
33楼
这个属于人身防护问题,灯头经过变压器和整流,已经属于安全电压,不应再应如PE线。
回复

相关推荐