LED路灯的整流器在灯杆的检修盒子内(灯杆底部),整流器input是220V交流电(三芯线,有PE),output是24V~45V的直流电(两芯,没有PE)。请问这样可以么?监理向供应商提出这样不行。大家怎么看看???
LED路灯的整流器在灯杆的检修盒子内(灯杆底部),整流器input是220V交流电(三芯线,有PE),output是24V~45V的直流电(两芯,没有PE)。请问这样可以么?监理向供应商提出这样不行。大家怎么看看???
34楼
有人说为了简单就弄一个,如果引入了PE那么你做变压就没意义了。也不安全。做法也不一样了。
回复
35楼
路灯要做TT接地系统。
回复
36楼
前面是220V变24V的直流开关电源,其实说白就是个隔离变而已。。。
PE线同电杆接地,出来是没有PE线去灯头的。
回复
37楼
学习了,谢谢大家
回复
38楼
回复
39楼
我记忆中是36v
回复
40楼
zj331790241 发表于 2012-12-6 19:22 都已经是直流24V了 还用接地 有点浪费了吧 这我要是没有记错的话 48V 一下 对人都没有伤害吧36v 是安全电压
回复
41楼
18楼说得有道理,可能大家争论得有些误会了,实际上说的都是一个理,但说安全电压就不要接地是不对的,且隔离变的外壳也必须一点接地。至于直流电源本身是不能接地的,但整流电源或是开关电源模块的外壳还是要接地的。
回复
42楼
很好,菜鸟学习~~~~
回复
43楼
看评论知道了很多~~~
回复