led灯头需要接地?
laijunrui
laijunrui Lv.4
2012年12月04日 12:28:15
来自于照明工程
只看楼主

LED路灯的整流器在灯杆的检修盒子内(灯杆底部),整流器input是220V交流电(三芯线,有PE),output是24V~45V的直流电(两芯,没有PE)。请问这样可以么?监理向供应商提出这样不行。大家怎么看看???

LED路灯的整流器在灯杆的检修盒子内(灯杆底部),整流器input是220V交流电(三芯线,有PE),output是24V~45V的直流电(两芯,没有PE)。请问这样可以么?监理向供应商提出这样不行。大家怎么看看???
免费打赏
liupima
2012年12月07日 11:34:08
12楼


到底是24V还是45V,36V安全电压。个人理解,要是>36V还是有PE的好
回复
qunqun05
2012年12月07日 15:51:51
13楼
学习学习大家的讨论
回复
langlihao2005
2012年12月08日 05:35:42
14楼
学习了,谢谢大家
回复
zls111-001
2012年12月09日 14:00:34
15楼
回复
best1daniel
2012年12月09日 21:19:57
16楼
建立是否考虑防雷要求,才说不行?
回复
东方之明
2012年12月10日 08:40:30
17楼
灯头要接地!

灯头接地是用单独的PE 线与灯杆检修门的接线板联接。

许多人不明白为什么?因为一般灯杆是喷塑处理的,灯头安上后,因为有喷塑层,灯头与灯杆间有物理隔离,不做接地的话,漏电时,灯头就有可能带电。
这样的漏电,因为没有通路,首端保护是不会跳的,再说,首端一般漏电整定值较大,小电流也不会跳的。
回复
电气人
2012年12月10日 08:57:58
18楼
看看低压配电规范5.3,selv系统是不允许设接地的,做380v的做习惯了吧。50v以下是安全特低压,隔离变压器以后就不能接地了,并要和其他系统隔离,包括地线也不能掺和进来。看低规5.3.7.1
回复
电气人
2012年12月10日 09:08:45
19楼
补充以下,灯杆和防雷的接地要做,隔离变就是含在整流器里的,那个外壳要接地,这些由220v地线或单独的接地线,接地体完成。民规7.3也提到了。一句话如果满足selv的要求,是不能加pe线的。
回复
gao604351321
2012年12月11日 11:11:00
20楼
接在金属灯杆上!我在灯具厂实习时都是这么做的!其实没多大必要不过做了好过不做!
回复
xm200702
2012年12月11日 16:45:13
21楼
很有必要接地。虽说LED整流器(其实是个直流的恒流源电路)输出端和输入端在电路设计上有高频变压器做隔离,但谁也不能保证高频变压器就不会出问题。就像常规的的隔离变,铁心还是要接地的。
回复

相关推荐

APP内打开