母线上电流为300A,选用50*4的单片母线是否足够?3(80*10)+2(60*10)的母线可以承受多少电流?
母线上电流为300A,选用50*4的单片母线是否足够?3(80*10)+2(60*10)的母线可以承受多少电流?
2楼
300A的电流,选用4*30的单片母线就足够了。
3(80*10)载流量为3990A,2(60*10)为2560A
回复
3楼
楼上的, TMY-3(80*10)+2(60*10)是一个整体,不是分开的。选完相线后,N,PE线的选择是什么原则?
回复
4楼
和选择导线截面同
回复
5楼
楼主所提"3(80*10)+2(60*10)的母线"应该指三相(铜母排)80*10,PE,N均60*10的母线系统吧?TMY-80*10载流量约1500A,TMY-60*10载流量约1250A,
但由于柜体的防护等级和环境温度不同,其载流量也不一样.
回复