按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)

按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;
那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)
防火规范又有8.4.3:建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。(再加上这条,我的理解,本工程-1至2层必须设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层均不设置消火栓;第二种情况-1至6层均设置消火栓)
大家讨论讨论!
免费打赏
rocyolanda
2012年12月10日 09:09:55
22楼
同意15楼说法。
回复
liuyijunyijun
2012年12月10日 09:16:40
23楼
具体问题具体分析:1.规范规定7层以上住宅,设消火栓。本建筑已不是单纯住宅,不受此条限制,应1~6均设消火栓。商业部分设置自喷没问题。
回复
wuyazi
2012年12月10日 10:24:06
24楼
只有1、2层为商业的才是商业网点,这栋楼-1层也是商业,就不是商业网点了,按商住楼设计吧。
回复
lu1999
2012年12月10日 11:16:53
25楼
应该按照商住楼设计消防系统
回复
cryge21
2012年12月10日 14:06:22
26楼
何必那么纠结呢..是我的话一到六层都设,, 总比没有设好..到时说不清
回复
l306165111
2012年12月10日 15:59:58
27楼
这个肯定不属于住宅了,设计时候需要参见公共建筑消火栓系统设计了
回复
wangchaoliang1
2012年12月11日 00:09:50
28楼
具体问题具体分析:1.规范规定7层以上住宅,设消火栓。本建筑已不是单纯住宅,不受此条限制,应1~6均设消火栓。商业部分设置自喷没问题。
回复
wangchaoliang1
2012年12月11日 00:10:24
29楼
应该按照商住楼设计消防系统
回复
zjx38460525
2012年12月11日 09:04:43
30楼
很明确的告诉你,-1到2设置喷淋,整楼消火栓。
回复
kited
2012年12月11日 14:41:26
31楼
这个东西感觉本身规范就比较模糊,论说带网点的住宅也是住宅,不需要设置自喷