按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)
按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;
那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)
防火规范又有8.4.3:建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。(再加上这条,我的理解,本工程-1至2层必须设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层均不设置消火栓;第二种情况-1至6层均设置消火栓)
大家讨论讨论!
12楼
每层均应设置消火栓,-1~2层设置喷淋,且应两个进口,立管超过5根成环。
回复
13楼
根据规范要求 ,我理解的,-1F 至2F 只要设置消防软管卷盘(或消火栓)即可,3层以上可以不设消火栓。喷淋系统 -1F 至2F一定要上,不知道哪种理解更确切!
回复
14楼
问苍茫大地,谁说了算(对)?我辈只能瞎猜。摸石头。
回复
15楼
你这算商住楼了,不算住宅了,应该商业部分设喷淋,然后整个楼设置消火栓
回复
16楼
这个问题我们建筑给排水设计群(189161962)已经讨论n篇了,对这种建筑疑惑的关键是你们没有看建规的建筑部分。
建规:5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:
1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;
2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行。这里”应分别“已经很说明问题了。
如仍有疑问加入我们群,再给你详细说明。
[
本帖最后由 zbs898 于 2012-12-8 09:59 编辑 ]
回复
17楼
没看懂,我要加群学习一下了
回复
18楼
应该按照商住楼设计消防系统!
回复
19楼
防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”。此规范已说得很明白,楼主的这项工程只有6层,商业公共部分要设置喷淋系统和消防栓系统,有条件三层以上最好也设消防栓。
回复
20楼
看清楚:底部设有商业服务网点的住宅,什么事底层商业服务网点,
2.0.14 商业服务网点 commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
你说的已经不是商业服务网点了,所以这个楼按商住楼考虑,全部设置消火栓!
回复
21楼
上个月刚做完一栋类似的,我是都设消火栓了的