底商和消火栓的设置问题
tigerlxt
tigerlxt Lv.7
2012年12月04日 11:03:23
只看楼主

按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)

按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;
那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)
防火规范又有8.4.3:建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。(再加上这条,我的理解,本工程-1至2层必须设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层均不设置消火栓;第二种情况-1至6层均设置消火栓)
大家讨论讨论!
免费打赏
danchengtumu
2012年12月05日 08:32:52
2楼
-1~2层应该设置喷淋,上面设置消火栓,个人感觉
回复
lichangan1000
2012年12月05日 09:41:00
3楼
具体问题具体分析:1.规范规定7层以上住宅,设消火栓。本建筑已不是单纯住宅,不受此条限制,应1~6均设消火栓。商业部分设置自喷没问题。
回复
飞机都去哪了
2012年12月05日 14:20:38
4楼
同意楼上的!
回复
sjyshw
2012年12月05日 16:55:01
5楼
每层都应设消火栓
回复
duanshengchen060
2012年12月06日 10:01:15
6楼
你这算商住楼了,不算住宅了,应该商业部分设喷淋,然后整个楼设置消火栓
回复
kkklu123
2012年12月06日 11:28:13
7楼
学习学习
回复
tangjnrong
2012年12月07日 10:14:25
8楼
首先已经确定底商该上喷淋了,那此楼就不能定性为住宅了,所以3~6层也改设消火栓。
回复
苏丹丹丹
2012年12月07日 10:25:35
9楼
商业部分设喷淋,整个楼设置消火栓
回复
erdan12
2012年12月07日 11:35:19
10楼
咱们用的规范不一样吗?为什么你说的我都没有找到?
回复
teanpowlw
2012年12月07日 11:45:17
11楼
同意9楼说法,根据规范,商业网点可以设置轻便消防水龙。
回复