底商和消火栓的设置问题
tigerlxt
tigerlxt Lv.7
2012年12月04日 11:03:23
只看楼主

按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)

按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;
那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)
防火规范又有8.4.3:建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。(再加上这条,我的理解,本工程-1至2层必须设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层均不设置消火栓;第二种情况-1至6层均设置消火栓)
大家讨论讨论!
免费打赏
a123456b_
2012年12月15日 14:47:40
32楼
的,注意环保
回复
枕边游戏
2012年12月15日 15:46:43
33楼
设置消火栓的建筑 每层都应该设 防火规范里面有讲~
回复
kugua6818
2012年12月18日 20:55:42
34楼
网点地下设置喷淋,标准层设置消火栓
回复
qhwsjy01
2012年12月19日 18:40:44
35楼
商业部分设喷淋,然后整个楼设置消火栓
回复
rzy6494
2012年12月20日 10:11:03
36楼
这是商住楼了,不算住宅了,应该地下(一般都作为库房使用)和商业部分设喷淋,然后整个楼设置消火栓。
回复
rzy6494
2012年12月20日 10:19:49
37楼
建筑设计防火规范的2.0.14条:商业服务网点(该用房总建筑面积不超过300m2)
回复
shilling
2012年12月21日 16:56:09
38楼
我觉得:第一商住楼的概念是高层民用建筑设计防火规范里面的,其定义为:底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑~
第二,商业服务网点的定义2.0.14 商业服务网点 commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
所以我们这个建筑既不属于商住楼也不适用于我们关于七层住宅是否设置消火栓的定义,分开考虑,下面-1到2层按照商业建筑肯定要做喷淋和消火栓,楼主提到的8.4.3中第一条建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。推出了3-6层也应该做消火栓。
回复
wwwfff789
2012年12月22日 22:24:22
39楼
还是按商住楼设置,商铺设喷淋,整体考虑消火栓
回复
yzylt
2012年12月23日 16:17:06
40楼
工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,在-1至2层设置消火栓,三层以上住宅建筑上处理,与下部商业防火分区完全分开,3-6层可不设消火栓
回复
dq292481285
2012年12月23日 19:40:03
41楼
-1~2层应该设置喷淋,全楼设置简易干式消火栓。还应设置高位水箱。
回复

相关推荐

APP内打开