请教关于高压线过天桥
yfkillyou
yfkillyou Lv.2
2012年12月04日 10:48:39
来自于桥梁工程
只看楼主

现有一人行天桥项目,其上方有10kv高压线,请问高压线离桥面多好合乎规范?国家在这方面是如何规定的?谢谢

现有一人行天桥项目,其上方有10kv高压线,请问高压线离桥面多好合乎规范?国家在这方面是如何规定的?谢谢
免费打赏
zhangjunshuai82
2012年12月04日 16:22:39
2楼
有相关的标准
你查一下天桥设计规范
回复
旭日东升
2012年12月04日 16:50:35
3楼

看看这个规范,对你有没有用?
回复
那年青春
2012年12月04日 20:23:03
4楼
这个问题我接触过,公路方面可参照《公路路线设计规范》,更专业一些的可根据电压小大参照电力规范《GB50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范》《DLT 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程》,大概对天桥桥面距离不小于7m。不过友情提醒,这个对地距离是最高气温下的最大弧垂和考虑刮风、结冰等最不利条件下的距离,实际运营中很多达不到的,尤其对于改建项目。跟工程有关的垄断行业都很难打交道,当然如果是市政项目,有政府出面可能会好点,否则你就等着被电力局敲诈吧,哈哈
回复
yfkillyou
2012年12月05日 13:29:55
5楼
非常感谢赐教!
回复
yfkillyou
2012年12月05日 13:30:37
6楼
谢谢提供资料!
回复

相关推荐