缺相保护的问题
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年08月19日 10:42:19
只看楼主

车间里的电机电源端用断路器控制开闭,这段时间老是缺相烧电机,请问高手们有没有那种带缺相保护的空气断路器品种,就是如果三相电源缺相,此空气断路器会直接跳开断电。请高手帮忙,谢谢如果没有这种断路器,是不是必须每台电机上单独配一个缺相保护器才能避免缺相烧电机的情况?再者,一般情况下设备上的电机是否都不自带保护功能,只有自行根据使用情况另外配备呢?

车间里的电机电源端用断路器控制开闭,这段时间老是缺相烧电机,请问高手们有没有那种带缺相保护的空气断路器品种,就是如果三相电源缺相,此空气断路器会直接跳开断电。
请高手帮忙,谢谢
如果没有这种断路器,是不是必须每台电机上单独配一个缺相保护器才能避免缺相烧电机的情况?
再者,一般情况下设备上的电机是否都不自带保护功能,只有自行根据使用情况另外配备呢?
免费打赏
weifeng125
2007年09月07日 17:47:03
82楼
真是学习了不少,,,,顶一下
回复
bingjinyub
2007年09月09日 07:59:07
83楼


后半句 一点问题没有,完全正确
前半句 我这里高压系统就是用的零序来监测的三相不平衡,
说的通俗点,当电机三相不平衡的时候用钳型表掐住三根相线,会有读数不???
回复
lifobird
2007年09月09日 20:10:00
84楼
呵呵,当电机三相不平衡时一定是有故障了,分两种情况,一种可能是相间短路或者断相、某相失压,这时候三相电流矢昂和为零,钳形表不会有电流读数;另外一种情况是发生接地短路,此时电流流入、流出不相等,钳形表会有电流读数。
因此,可以看出,零序保护无法代替不平衡保护,仅在第二种情况下作为不平衡故障的参考
回复
bingjinyub
2007年09月11日 07:37:52
85楼

完全不通----你说的第一种情况 矢量和怎么会为零 我就纳闷了
第二种情况 那是零序的的常规用法 针对单对地故障的 怎么是不平衡保护

总结------你画个向量图,看看三相不平衡 矢量和围零不,
回复
zjj882
2007年09月11日 21:27:20
86楼
热继电器不是提供缺相保护吗?
回复
lifobird
2007年09月12日 23:26:21
87楼
呵呵,晕了,这样简单的问题还用画向量图,三相交流电的矢量和为0,断了一相后(如A相断),Ia=0,Ib+Ic=0,因为B相的电流只能从C相回来,同样。C相的电流只能从B相回来。当电流没有外溢时,流出流入一定相等。
后一种只是不平衡保护参考,仔细看我的留言!
热继电器不能提供灵敏的缺相保护,它的原理是利用过载保护来监测缺相引起的电流升高,所以不能用作缺相保护。
回复
lxx771016
2007年09月15日 16:20:56
88楼
YJB1DLE电动机断相保护器
YJB1DLE电动机断相保护器具有电动机.漏电,过载,断相.短路.自动保护器据统计,每年都有许多电动机被烧毁,其中因断相.短路烧毁占95%以上。这样,就给国家和人民造成大量资金浪费。小型企业和农村广大用户都采用一只闸刀和热继电器保护,没有可靠的保护装置.为了解决以上问题,研制出了保护(如。气泵。油泵。潜水泵。磨床.风机.等电动机),的优点:不论高压跌落式熔断器掉下,还是低压保险烧断,电动机绕组一相不通电造成缺相运行都可靠地起到保护作用,断相动作时间小于3S。
在现代工业生产过程中。由于三相电源缺相、断相造成电动机烧毁,成为电动机毁坏的主要原因之一。特别在一些自动控制电路中,大量的使用交流接触器,交流接触器使用一段时间后,触点损坏而造成“缺相”,致使电机损坏的现象出屡见不鲜。 因此,三根电源缺相、断相保护成为人们研究的热门话题。本公司在实际工作中,根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的。它们一种设什独特,工作可靠安装方便的多功能保护器。在故障出现时,能及时切断电源,实现电机的保护。
本保护器除了具有“交流接触器缺相”保护功能外,还兼有良好的电网缺相保护、过载保护、短路保护。是热继电器的电子型电动机保护器的更新换代新产品。本系列产品具有几种型号,目前市场上出现的电机综合保护器,这种保护器保能在没有负载的状态下(电动机没有接上)能够在断相后动作。但实际断相保护都是指在电机运行中断相能起到保护作用。没有电机运行,何谓断相保护!一旦接上电机,在运行中不管电源断相,还是接触器接触不良断相,运转着的电动机始终还是在断相中继续运行。起不到保护作用。
二、主要技术指标
保护功能:漏电.过载、断相.缺相、等
缺相断相保护:电动机主电路中任何一相断电,动作时间<2S
过载保护:电动机负载电流为额定电流1.2倍时,保护动作响应时间<60S,并具有良好的反时限特性
漏电保护;保护动作是间〈0.3S 75MA
工作电压:AC 380V 50Hz
使用环境湿度:-5℃一十40℃
三、适用范围
工作电压380V,额定频率50Hz,功率有;40A:2.2-7.8KW单价80.00元/台(含税),100A:7.5-18.5KW,250A:22-45KW

回复
guduxiazhe
2007年09月20日 11:08:55
89楼
在电机大于7KW或10KW的用接触器+热继电器,这样保护会相对好点,要是低于7KW用漏电保护开关基本就可以.
回复
bingjinyub
2007年09月22日 08:30:45
90楼
楼上的 终于找到亲人了 5555555 87楼的说断一相后 另外两相电流和为零 所以漏电保护不能起到作用 我一直想作个实验看看也没机会
说一下你的看法吧
回复
hubeixp
2007年09月22日 11:31:14
91楼
事实胜于雄辩,做个试验检验一下就知道谁对谁错了
回复

相关推荐

APP内打开