缺相保护的问题
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年08月19日 10:42:19
只看楼主

车间里的电机电源端用断路器控制开闭,这段时间老是缺相烧电机,请问高手们有没有那种带缺相保护的空气断路器品种,就是如果三相电源缺相,此空气断路器会直接跳开断电。请高手帮忙,谢谢如果没有这种断路器,是不是必须每台电机上单独配一个缺相保护器才能避免缺相烧电机的情况?再者,一般情况下设备上的电机是否都不自带保护功能,只有自行根据使用情况另外配备呢?

车间里的电机电源端用断路器控制开闭,这段时间老是缺相烧电机,请问高手们有没有那种带缺相保护的空气断路器品种,就是如果三相电源缺相,此空气断路器会直接跳开断电。
请高手帮忙,谢谢
如果没有这种断路器,是不是必须每台电机上单独配一个缺相保护器才能避免缺相烧电机的情况?
再者,一般情况下设备上的电机是否都不自带保护功能,只有自行根据使用情况另外配备呢?
免费打赏
bingjinyub
2007年09月23日 08:22:36
92楼
我承认错误 我昨天做了个小实验 把三相水泵运转过程中断开一相 另外两相电流用钳型表检测为0
但同时另一个问题也来了 ,原本我这里的设计在高压系统的保护定值中给的就是用零序电流互感器的电流检测三相不平衡,但现在看来 根据 “节点电流法” 在没有对地泄露的时候 零序互感器永远不会有二次电流输出,我的设计怎么给的定值(注:该设计70多了,现在已经退休,应该是电气行业里的权威级别的设计)
新开了个帖子有兴趣的朋友再进去侃侃http://co.163.com/forum/content/219_881251_1.htm
回复
iory012732
2007年09月23日 21:23:38
93楼
说的真好,我学到很多东西!
回复
guanqifu.2007
2007年09月25日 15:57:35
94楼
学习了
回复
lifobird
2007年09月27日 09:31:16
95楼
自认为,电气行业里没有权威,只有专家!业精于勤,精于专,快速发展的电气行业里有许多新知识、新概念,没有人可能在所有的领域里成为专家,只有不断学习和吸收,不断探索才能进步。
零序漏电可以作为相不平衡的参考,因为当接地故障发生后,也可能出现三相不平衡情况,老先生可能考虑这种情况。但参考度非常低!
回复
jinchun369258
2007年10月01日 11:16:00
96楼
星角两项电流增大,而且相电流等于线电流,所以普通两元件热继电器就能对其缺相起到保护作用。角型接法的电动机缺相时,一项电流增大,而且相电流不等于线电流,所以普通两元件热继电器就不能对其缺相起到保护作用。必须选用三元件带缺相保护的热元件。
回复
treedragon6416
2007年10月03日 17:00:34
97楼
电机微电脑保护器有很多保护功能,塑料外壳断路器+接触器+微电脑保护器很好!有缺相、短路、堵转、过载、三相电流不平衡保护功能,且电流可以看得到,哪种故障可已显示,很好!
回复
treedragon6416
2007年10月03日 17:04:45
98楼
保护的投资相比于电动机大修的费用来说还是很值得的!即使一台小型电动机烧毁,修理的费用也很高,何不改进。况且电动机烧毁修理需要近一天时间,也耽误时间,
回复
xshflove
2007年10月06日 22:57:37
99楼
22楼你错了,不信你试验一下.
回复
dan528520
2007年10月09日 13:13:53
100楼
学习了,
回复
lxx771016
2007年10月31日 08:11:14
101楼
漏电缺相保护断路器


一、适用范围 YJB1LE-32/63系列漏电小型断路器适用于交流50Hz、单相230V、三相400V的线路中,当电漏电流超过规定值时,漏电断路器能在0.1s内自动切断电源,用来对人进行间接接触保护和防止设备因汇漏电流造成的事故,亦可作为保护线路的过载和短路之用,以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。本产品符合IEC61009-1、GB16917.1标准的要求。
回复