缺相保护的问题
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年08月19日 10:42:19
只看楼主

车间里的电机电源端用断路器控制开闭,这段时间老是缺相烧电机,请问高手们有没有那种带缺相保护的空气断路器品种,就是如果三相电源缺相,此空气断路器会直接跳开断电。请高手帮忙,谢谢如果没有这种断路器,是不是必须每台电机上单独配一个缺相保护器才能避免缺相烧电机的情况?再者,一般情况下设备上的电机是否都不自带保护功能,只有自行根据使用情况另外配备呢?

车间里的电机电源端用断路器控制开闭,这段时间老是缺相烧电机,请问高手们有没有那种带缺相保护的空气断路器品种,就是如果三相电源缺相,此空气断路器会直接跳开断电。
请高手帮忙,谢谢
如果没有这种断路器,是不是必须每台电机上单独配一个缺相保护器才能避免缺相烧电机的情况?
再者,一般情况下设备上的电机是否都不自带保护功能,只有自行根据使用情况另外配备呢?
免费打赏
so1qi2do3
2007年09月02日 15:01:37
52楼
(有 就是空开带欠压脱扣器的)
欠压脱扣器不能起到缺相保护。最好用接触器加中间继电器做断相保护控制。
回复
luoshuhe78
2007年09月02日 19:39:49
53楼
一般为空开+智能型电机保护器,以保证缺相保护
或空开+接触器+带缺相保护热继电器,
再者就是在控制电路中加三个中间继电器(每一相电一个)
回复
dxping
2007年09月02日 21:40:19
54楼
利用380V的中间继电器的触点控制交流接触器,380V接触器控制电机就可以解决此问题了,不过比较占用空间,投资也不是很大.
回复
tslk26
2007年09月02日 22:44:54
55楼
用热继电器就可以了
回复
yxiaofeng07
2007年09月03日 08:47:42
56楼
正泰的XJ3缺相继电器可以试一下,和带分励脱扣器的断路器一起使用。
回复
hljjcr
2007年09月03日 08:58:30
57楼
目前电机回路一办是断路器+接触器+热继电器,热继电器作为电机保护灵敏度、可靠度很低,受环境影响很大。例如环境温度、湿度、灰尘、震动都会对它产生影响。由于使用一段时间后其中的热元件、传力机构的阻力及各金属件的应力也会发生变化。所以在实际中会遇到热元件烧红了触点也不断开,22kw的电机额定电流为40A多一点,而热继电器要调到80A。幸好现在电机回路中很少有保险丝了,不然烧电机的现象会经常发生的。在电子技术高速发展的今天,热继电器早应退出历史的舞台了。对于小型电机和不很重要的场合的电机可以采用不用电源、自身促能的电机保护器,也用不早储存信息和显示信息,其用法与热继电器相同,成本很低。
回复
cdg6868
2007年09月03日 09:06:33
58楼
这种情况在工厂里经常遇到,但是有好多办法可以解决:1.最经济的办法是空气开关+接触器+热继电器 ,便于维护,成本低。2.采用集成式控制开关保护器,它将断路器,接触器,过载保护器的功能集成一体,可以在断相,过流情况下实现保护动作防止烧坏电机。具有远距离和就地控制功能,并有信号报警,时间预定。国内有多家产品生产,如上海的KBO系列。
回复
hljjcr333
2007年09月03日 09:27:18
59楼
目前电机回路一般是断路器+接触器+热继电器,热继电器作为电机保护灵敏度、可靠度很低,受环境影响很大。对于小型电机和不很重要的场合的电机可以采用不用电源、自身促能的电机保护器,也用不着储存信息和显示信息,其用法与热继电器相同,成本很低。
回复
qingzi
2007年09月03日 11:33:56
60楼
开关后,加装热继电器,也不可.
回复
wtx0528
2007年09月03日 11:57:29
61楼
21~24楼你不要再误导了,三根导线穿过检测的铁心不错,一根断相,电动机成单相运行(一相线电压),二根导线电流还是平衡,检测线圈还是没有信号,不会跳闸,去看一下电工基础书吧!
回复

相关推荐

APP内打开