配电箱回路数量和用线根数是怎么确定的?
fenquannt
fenquannt Lv.2
2007年08月19日 10:23:07
来自于照明工程
只看楼主

设计配电箱时,里面的回路数量和每个回路所用电线根数是怎么确定的?回路中电流怎么计算,电缆怎么选型?

设计配电箱时,里面的回路数量和每个回路所用电线根数是怎么确定的?回路中电流怎么计算,电缆怎么选型?
免费打赏
wangxia040201
2008年08月26日 22:05:57
24楼
虽然我也是新手,很新,但是我知道,楼主肯定不是学电气的~嘻嘻
回复
lyc82
2008年08月27日 09:07:19
25楼
配电箱回路数要根据你房间的性质功能确定,如是住宅就简单了,根据面积和房间数量确定回路数,一般的插座,空调,厨房,卫生间,照明都单独成回路,导线插座空调为BV-3*4,照明BV-2*2.5,住宅设计规范可以看看。
但是要是办公类就复杂的了,看看民用建筑设计规范,有关于出线回路导线的规定,
真的不是一两句话就说明白的
回复
shmao918
2008年08月27日 17:48:00
26楼
恩 楼上的说的好:time: :time: :time: :time:
回复
fenquannt
2008年09月02日 16:01:07
27楼
谢谢大家的帮助,24楼说对了我不是学电气的,我是学机械的前段时间在做建筑,遇到了一些建筑电气的问题,问公司里的人吧,人家又牛的不得了不告诉我,只能在这里发一个帖子了。
回复
wcq-01
2008年10月20日 16:28:22
28楼
4楼的同志怎么这样说话呀?
回复
amt0427
2008年10月29日 15:24:33
29楼
学习:victory:
回复
zcliang_007
2008年11月02日 21:49:28
30楼
谁能保证什么都懂吗?能提出问题就是好样的。
回复
yuxaizai
2008年11月03日 10:53:47
31楼
学习:victory:
回复
xy8169700
2008年11月03日 22:51:30
32楼
假如没有问题 那才是真正的问题!~
我也是新人,从头到尾看了 ,学习很多 很多
不过最重要的还是自己多看书!~!
回复
yhfdch_88
2008年11月21日 20:11:12
33楼

多问所看
态度很好的
你们说是吧
回复