阻容吸收装置多次烧毁,寻求解决办法
hawk6267
hawk6267 Lv.2
2007年08月18日 23:38:37
只看楼主

15吨电孤炉上挂的抑制型补偿装置中,有阻容装置,电阻型号,35/3-0.3-100,防护电容器型号FFM35/3-0.1W,由于是电孤炉,未曾进行消谐处理,只是加装12%的电抗器进行补偿,开始运行半年,未曾出现问题,后来就接二连三出现阻容回路里的电阻烧毁,电容没事.怀疑故障原因,1.谐振引起过电压,但使用半年前没有出现情况,后来连着烧,2.电容值变了,引起电阻烧毁,3.35KV系统变化了,引起些RC回路谐振.请教高手,1,是否可以调整电阻电容值消除这情况,如何调.2.电阻为过热烧毁,加大电阻的功率是否可行,3,原来电阻电容厂家为分体安装,为不同厂家,选用西电高压电瓷的一体式产品,是否可提高使用寿命.如何选型.4.直接使用过电压保护器代替.请高手帮帮我,有没有类似的经验.非常感激.

15吨电孤炉上挂的抑制型补偿装置中,有阻容装置,电阻型号,35/3-0.3-100,防护电容器型号FFM35/3-0.1W,由于是电孤炉,未曾进行消谐处理,只是加装12%的电抗器进行补偿,开始运行半年,未曾出现问题,后来就接二连三出现阻容回路里的电阻烧毁,电容没事.怀疑故障原因,1.谐振引起过电压,但使用半年前没有出现情况,后来连着烧,2.电容值变了,引起电阻烧毁,3.35KV系统变化了,引起些RC回路谐振.请教高手,1,是否可以调整电阻电容值消除这情况,如何调.2.电阻为过热烧毁,加大电阻的功率是否可行,3,原来电阻电容厂家为分体安装,为不同厂家,选用西电高压电瓷的一体式产品,是否可提高使用寿命.如何选型.4.直接使用过电压保护器代替.请高手帮帮我,有没有类似的经验.非常感激.
免费打赏
hawk6267
2007年08月18日 23:39:41
2楼
文中那个/是根号的意思,不好意思,
回复
hawk6267
2007年08月18日 23:41:47
3楼
再请教还有哪些故障会引起这样的结果
回复
lingxuct
2007年08月19日 04:36:31
4楼
分析比较细致,有图和测量数据才能帮助你分析。
回复
hawk6267
2007年08月19日 12:34:46
5楼
lingxuct,我的QQ号为285691340,希望我能得到你的指导.
回复
hawk6267
2007年08月19日 18:34:24
6楼
这是一次系统图,下午用仪器测了一下,主要是357次,9次以上很小,THDV=8.4%,THDI=11%,都为最大值,电压值中3次最大9%,5次最大3.8%,7次最大1.9%,请大家帮忙分析一下,查过断路器同期,电容器组容量,电抗器,均正常,半个月前,发生过电压短路,烧毁水平母排,安全距离是够了,过电压引起,
回复
xaxuyang
2007年11月20日 10:11:46
7楼
请参阅http://www.xaxuyang.com 那里有很专业的答案。
回复
godbb
2007年11月20日 11:51:20
8楼
阻容的配置有问题
回复
hawk6267
2007年12月17日 21:53:39
9楼
问题解决了,用了西安阻容吸收装置,一体式的,用了三个月,效果很好
回复
wwwdaxia
2007年12月17日 22:23:10
10楼
请问最后确定是什么原因了吗?
回复
hawk6267
2007年12月24日 20:44:42
11楼
原因未查明,后来用了西安某厂的一体化RC后,没见有烧毁现象,可能是原电容与电阻的质量与容量的问题
回复

相关推荐