请教:还需要做重复接地吗?
gol_123
gol_123 Lv.4
2004年11月02日 17:08:10
来自于防雷减灾
只看楼主

一建筑物由外引入220/380电源,我已在进户箱处作了总等电位,而审图要求还要在进户箱处做重复接地,难道还需要做重复接地吗?

一建筑物由外引入220/380电源,我已在进户箱处作了总等电位,而审图要求还要在进户箱处做重复接地,难道还需要做重复接地吗?
免费打赏
495122
2004年11月02日 21:29:17
2楼
如果采用TN-C系统必须做,如果采用TN-S系统不应做,这跟总等电位没关系。
回复
yh778yh
2004年11月02日 22:10:49
3楼
一般都做!
回复
gol_123
2004年11月03日 09:22:57
4楼
请进一步说明重复接地与总等电位连接的区别?
回复
hanshuai
2004年11月03日 09:59:20
5楼
我们一般做的好象大多数都是TN-C-S的.一般都做
回复
gol_123
2004年11月03日 14:10:03
6楼
请进一步说明重复接地与总等电位连接的区别?

回复
gol_123
2004年11月04日 09:40:45
7楼
总等电位联结中有一条电源进线同MEB端子板连接(见02D501-2);电源进线重复接地时,同接地装置再次连接;我认为总等电位联结已有此功能。认为可以不在进行重复接地。
回复
sjm1972
2004年11月04日 09:45:43
8楼
估计你图纸中,没有说明在什么地方重复接地。比如,TN-C-S系统,你必须明确说明进线处零线重复接地,出线后零线、地线分开。
回复
gol_123
2004年11月04日 10:37:59
9楼
请教:如果采用联合接地的方式时,已做等电位联结,也要再做重复接地吗?
回复
hygs680
2004年11月08日 19:19:16
10楼
必须做
回复
秋石
2004年11月08日 23:18:58
11楼
没有必要
回复

相关推荐

APP内打开