今天上班时在讨论一个话题:电气设备上指示灯颜色的含义、公司新建了一个400v低压配电室、室内所有电动机馈电柜上的运行指示灯均为绿色.停止指示灯均为红色。专工说这与公司的所有高低压设备指示颜色刚好相反,会造成混乱!我说这是符合国家标准的、未违规。只是本公司电气从业人员未知标准而已。专工说电厂有电厂自已的一套设计标准和规程、其它电厂都是红运、绿停的,况且各地各行业不同、有行业标准有地方标准。我未去过其它电厂看过所以无语了
疑惑:(1)难道行业标准和地方标准可以凌驾于国家标准吗?(2)、电力工程电气设计手册和DL T5136-2001中只提及断路器的指示灯颜色、但未对低压设备提及。难道电厂的电气设备是另类一点的?不受GB规范和约束?(3)这点我记不清以前在北极星还是这里曾提问过就是:电厂电气从业人员除了要熟悉<
<电力工作安全规程>
>.运行规程.检修规程外。国家其它的标准和规程就不用遵守了?
电力工作安全规程>
12楼
国内互相矛盾的规程多的是,如果只执行国标就简单多了。
回复
13楼
版主回答一目了然,学习。
回复
14楼
之前自己也很模糊,现在学习了
回复
15楼
所以说标准化是提高生产力的一种保证。
回复
16楼
至少我知道的石油化工行业电动机的状态指示都是绿色---停,红色-----运行,个人理解:红色是警告色,代表电动机运行时不能进行其他的操作和维修;而绿色是安全色,意味着可以对整个回路和配电柜内进行检查和维修,这样是不是更加容易理解一些?
回复
17楼
赞同此种理解。
回复
18楼
我厂低压电机红行,绿停,核电厂,阀门一样。
回复
19楼
同意,不同场合不同意义,但是400V的mcc抽屉么,应该是绿色运行,红色停止的吧。。。。。
回复
20楼
今天学习了。
回复
21楼
回复