电厂电气专工的一席话
liu671224
liu671224 Lv.5
2012年12月04日 00:08:44
来自于电站工程
只看楼主

今天上班时在讨论一个话题:电气设备上指示灯颜色的含义、公司新建了一个400v低压配电室、室内所有电动机馈电柜上的运行指示灯均为绿色.停止指示灯均为红色。专工说这与公司的所有高低压设备指示颜色刚好相反,会造成混乱!我说这是符合国家标准的、未违规。只是本公司电气从业人员未知标准而已。专工说电厂有电厂自已的一套设计标准和规程、其它电厂都是红运、绿停的,况且各地各行业不同、有行业标准有地方标准。我未去过其它电厂看过所以无语了

疑惑:(1)难道行业标准和地方标准可以凌驾于国家标准吗?(2)、电力工程电气设计手册和DL T5136-2001中只提及断路器的指示灯颜色、但未对低压设备提及。难道电厂的电气设备是另类一点的?不受GB规范和约束?(3)这点我记不清以前在北极星还是这里曾提问过就是:电厂电气从业人员除了要熟悉< <电力工作安全规程> >.运行规程.检修规程外。国家其它的标准和规程就不用遵守了?
免费打赏
yaoguizhong213
2012年12月04日 20:27:24
2楼
断路器(开关)、刀闸,尤其是高压设备,分合状态指示灯颜色是红合绿分,电动机的运行状态指示灯,尤其是就地控制柜上的指示灯,就是运行为绿、停运为红。不矛盾,一个是开关的指示灯,一个是电动机的指示灯。
回复
guitengyue
2012年12月05日 11:03:00
3楼
一目了然!感谢版主
回复
yixijian
2012年12月05日 14:32:54
4楼
强。。。。。。。。。。。。顶上
回复
yixiaohanshui
2012年12月05日 14:35:50
5楼
又知道了一点,呵呵
回复
会飞的海豚
2012年12月05日 22:23:44
6楼
看看注册电气专家委员会的出题专家和审题专家就知道电力系统有多牛叉,国标一套规范,他自己还有一套,这帮搞民建电气的有苦说不出。
回复
jkhzy
2012年12月06日 08:48:50
7楼
学习了,开关电动机不一样的颜色
回复
b2120919
2012年12月06日 09:14:26
8楼
学习一下!!!!!!!!!!!!
回复
fuxuefei444126
2012年12月06日 13:21:57
9楼
回复
alg888
2012年12月06日 13:47:14
10楼
学习了。。。。。。。。
回复
wuzhaop
2012年12月06日 14:15:58
11楼
学习!!
回复

相关推荐