请问大家对零序电流,零序电流互感器,零序电压互感器,零序差动保护是怎么理解?有什么定义?他们分别对电流,电流互感器,电压互感器,差动保护有什么区别?还有一个问题就是爬电距离(greepage distance)的定义是什么?怎么理解?
请问大家对零序电流,零序电流互感器,零序电压互感器,零序差动保护是怎么理解?有什么定义?
他们分别对电流,电流互感器,电压互感器,差动保护有什么区别?
还有一个问题就是爬电距离(greepage distance)的定义是什么?怎么理解?
12楼
电容补偿柜的信号采样用电流互感器不是零序互感器,它只是采样一相电流供自动补偿器,测量系统的功率因素,进行自动调节.那进线不是有了3个互感器了吗?为什么又要加一个呢?
电容补偿柜的信号采样用电流互感器确实不是零序互感器,进线的3个互感器是作装置电流检测用,信号采样另有一个(搞补偿设计的一定知到)。
零序是为了分析三相不平衡而定义出来的术语。在只要三相不平衡就必然产生零序(电压或电流),因此对零序的检测可发现系统大部分的故障(如接地、断路、短路、设备的故障等)。当然,在工程应用时,受制于灵敏度,外因数的干扰,检测设备及成本等原因,并不所有可用零序保护的故障都用此方案,就如低压电容补偿装置(一般只有过压、过流保护)
回复
13楼
恩,长知识了!~
回复
14楼
希望大家多多指教!~
回复
15楼
多多指教
回复
16楼
请问大家,我知道是开口三角
回复
17楼
任何一个不对称的三相分量都可以分解成对称的正序,负序和同相位的零序,为什么有零序电流互感器和零序电压互感器呢?是因为,对称分量被抵消,而同相的零序分量被叠加,所以反应出来。当线路发生单相接地故障时(即不对称短路),可以看成每相上分别有对称的正序,负序和同相的零序在同时流动。一般的电力系统设备(除发电机以外),其正序和负序阻抗相等,零序阻抗与设备(如变压器的接线和构造)有关,可以认为短路点引入了一个零序电压,再进行序网的分析。
回复
18楼
真是这样的,
回复
19楼
没给分啊,
回复
20楼
------------------------------------------------------
good good
回复
21楼
低压一般什么情况下加接地故障保护呢?
回复