关于零序!~
ganjue8011
ganjue8011 Lv.2
2004年11月02日 14:05:23
只看楼主

请问大家对零序电流,零序电流互感器,零序电压互感器,零序差动保护是怎么理解?有什么定义?他们分别对电流,电流互感器,电压互感器,差动保护有什么区别?还有一个问题就是爬电距离(greepage distance)的定义是什么?怎么理解?

请问大家对零序电流,零序电流互感器,零序电压互感器,零序差动保护是怎么理解?有什么定义?
他们分别对电流,电流互感器,电压互感器,差动保护有什么区别?
还有一个问题就是爬电距离(greepage distance)的定义是什么?怎么理解?
免费打赏
guofu7033
2004年11月02日 14:07:20
2楼
抓住一条主线,零序电流(压)均指电流(压)的向量和.
爬电距离指带电导体在绝缘体表面的漏电距离.
回复
ganjue8011
2004年11月02日 15:32:06
3楼
那零序到底是什么意思?
区别是什么 ?
回复
leedreamfly
2004年11月02日 15:45:13
4楼
零序电流保护采用零序C.T作为取样元件,基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的电流的代数和等于零,即ΣI=0。在线路与电器设备正常情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障,各相电流的矢量和不为零,故障电流的零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,达到接地故障保护的目的。
回复
han2003
2004年11月02日 15:52:14
5楼
那请问电容补偿柜的信号采样用电流互感器是否是零序?原理是什么呢?
回复
kunmeiwu
2004年11月02日 17:19:26
6楼
同意四楼的说法,那么请问电压互感器二次辅助回路的绝缘监测部分,也算是零序保护吧??
回复
ganjue8011
2004年11月02日 17:21:11
7楼
谢谢了!~
零序还有什么见解?
零序差动保护呢?
回复
mhqychen
2004年11月02日 17:32:36
8楼
学ing。。。
回复
yidao
2004年11月02日 19:36:43
9楼

电容补偿柜的信号采样用电流互感器不是零序互感器,它只是采样一相电流供自动补偿器,测量系统的功率因素,进行自动调节.
回复
han2003
2004年11月02日 21:44:29
10楼
电容补偿柜的信号采样用电流互感器不是零序互感器,它只是采样一相电流供自动补偿器,测量系统的功率因素,进行自动调节.
那进线不是有了3个互感器了吗?为什么又要加一个呢?
回复
ganjue8011
2004年11月03日 09:49:28
11楼
谢谢大家!`
回复