关于零序!~
ganjue8011
ganjue8011 Lv.2
2004年11月02日 14:05:23
只看楼主

请问大家对零序电流,零序电流互感器,零序电压互感器,零序差动保护是怎么理解?有什么定义?他们分别对电流,电流互感器,电压互感器,差动保护有什么区别?还有一个问题就是爬电距离(greepage distance)的定义是什么?怎么理解?

请问大家对零序电流,零序电流互感器,零序电压互感器,零序差动保护是怎么理解?有什么定义?
他们分别对电流,电流互感器,电压互感器,差动保护有什么区别?
还有一个问题就是爬电距离(greepage distance)的定义是什么?怎么理解?
免费打赏
nancyliumaison
2004年11月09日 14:25:57
22楼
低压一般什么情况下加接地故障保护呢?
回复
ganjue8011
2004年11月09日 14:27:13
23楼
谢谢
回复
李兴龙机电科技
2004年11月09日 14:28:16
24楼
看看电力系统方面的书,比较详细,如《电力系统稳态分析》、《电力系统暂态分析》、《电力工程》。
回复
da_ears
2004年11月09日 15:10:28
25楼
感觉自己又进步了好多!!认真学习中!
回复
ganjue8011
2004年11月10日 14:54:33
26楼
继续学习
回复
glamourk
2004年11月10日 15:42:53
27楼
长见识,我要学习
回复
大鼻山
2005年02月20日 19:02:24
28楼
这个问题,关心的人挺多啊
回复
lengbing
2005年02月20日 20:09:11
29楼

低压在一般情况下都设有,对于TN系统的接地故障电流较大,用过流保护就能可靠跳闸,结合等电位联结,保证人身安全,TT系统一般也能考过流保护来满足,加漏电更可靠。IT系统接地故障只报警不跳闸,考绝缘检测装置来实现。
回复
lengbing
2005年02月24日 21:52:25
30楼
也有配备接地保护的低压断路器,其3P,4P,3P+N的内部流互的配置不一样。
回复
fwb9123456
2005年02月25日 08:06:46
31楼
变压器单回路出线,低压400V进线开关采用四极智能框架断路器情况下本体上就加有接地故障保护。
在大接地电流系统中,发生单相或两相接地故障,就有零序电流,零序电压,零序功率出现,利用这些零序分量构成的保护称为零序保护。
系统任一点接地短路时,网络中任何地点的三倍零序电流都等于该处三相电流的向量和。
零序电流的分布与中性点接地得多少及位置有关。
故障点零序电压最高,变压器中性点接地处的电压为零。
回复