从未遇到过的电能表计量问题
sfmuzi
sfmuzi Lv.3
2012年12月03日 23:08:48
只看楼主

我所在的220KV变电所最近因为运方调整,可能会使得一条线路的计量表输入非对应母线的电压量,这种情况从没遇见,也不知道会有什么样的后果,拿出来请高手分析下。附图为本所一次接线图,正常情况下,X线路走正母送#1主变,Y线路走副母送#3主变,母联热备,#2主变冷备。X线路和Y线路各自有两套计量装置,分为正副表,X线路计量表固定取正母电压,Y线路固定取副母电压,均无电压切换装置,也就是说X线路送副母或Y线路送正母,各自计量表都将停止计量。

26日,因25021#2主变正母刀闸需改造,向供电公司申请了正母停电,同时供电公司也有Y线路的线路清扫。所以通过调整运方,将Y线路改为冷备用,X线路调至副母运行、#1主变也调至副母运行,与此同时,X线路、Y线路计量表均停止计量。29日,刀闸改造完毕,我所申请用Y线路走正母冲击25021刀闸,问题出来:如果Y线路送电,正母得电,则提供给X线路计量表电压量,考虑到这种结果的不确定性,在Y线路送正母前,本所与供电公司协商,临时解掉铅封将220KV正母PT二次计量开关拉掉。如果没拉掉此小开关,会怎么样呢?求解……

220KV变电所简化接线图.jpg

免费打赏
l107850543
2012年12月06日 16:50:42
12楼
菜鸟路过
回复
woixiaomi
2012年12月07日 10:41:33
13楼
这属于电力吧!不懂!望高人指教……
回复
kongjiu
2012年12月07日 11:18:51
14楼
回复
lingxuct
2012年12月07日 16:19:46
15楼
看不太懂,“正常情况下,X线路走正母送#1主变,Y线路走副母送#3主变,母联热备,#2主变冷备。X线路和Y线路各自有两套计量装置,分为正副表,X线路计量表固定取正母电压,Y线路固定取副母电压,均无电压切换装置”?

个人理解:“X线路和Y线路各自有两套计量装置,分为正副表”,共有4只计量表;

二条线路有4只计量表,需要定时段记录电量,因为一条线路2只计量表(电流是本线路的,电压一只取正母另一只取副母),总有一只表计是重复且电压信号不是本线路的,这个计量应去掉。

这样,X线和Y线投正母时读取正母计量表,投副母的读取副母计量表!就没有楼主说的事了。
回复
sfmuzi
2012年12月07日 21:18:52
16楼
就是担心会出问题,操作前才把正母PT二次专用计量的小开关拉掉了。但是不知道如果不拉会有什么后果呢?
回复
sfmuzi
2012年12月07日 21:23:53
17楼
供电公司的表计,但装在了我们变电所内,供电公司在我所正副母PT处各单独装了一个计量端子箱,由供电公司铅封的。我们所内是有PT并列装置的,但供电公司是固定对应母线装的表,改变的话就没法计量了。
回复
sfmuzi
2012年12月07日 21:29:11
18楼
计量是供电公司的事,变电站建成时,站外十几公里的输电线是我们公司自己投资建设的,所以供电公司没考虑在我们变电所装表,后来我们公司为了省事,把站外输电线路无偿送给了供电公司,这样产权分界就到了我们的进线刀闸处,供电公司就单独对应母线各装了一个计量端子箱,把表装进所内,却没有装电压切换装置,可能是闲麻烦吧!
回复
sfmuzi
2012年12月07日 21:34:02
19楼
可能我没有说清楚哦,两条线路各有正副两块表,正表和副表都是取相应母线电压及本线路电流,也就是作用是一样的,不同的是计量精度,之所以这样装,供电公司估计是怕其中一块表出问题,还可以取另一块表算吧!
回复
lingxuct
2012年12月08日 17:38:31
20楼
正副表不是正母表和副母表?

个人想法,装了二块表,就是防止PT错位,电流肯定是线路对应CT的,但电压PT是在母线上,就分正母和副母了!

千万不要去动计量部分,就是PT错位,也是同相,偏差很小的。