从未遇到过的电能表计量问题
sfmuzi
sfmuzi Lv.3
2012年12月03日 23:08:48
只看楼主

我所在的220KV变电所最近因为运方调整,可能会使得一条线路的计量表输入非对应母线的电压量,这种情况从没遇见,也不知道会有什么样的后果,拿出来请高手分析下。附图为本所一次接线图,正常情况下,X线路走正母送#1主变,Y线路走副母送#3主变,母联热备,#2主变冷备。X线路和Y线路各自有两套计量装置,分为正副表,X线路计量表固定取正母电压,Y线路固定取副母电压,均无电压切换装置,也就是说X线路送副母或Y线路送正母,各自计量表都将停止计量。

26日,因25021#2主变正母刀闸需改造,向供电公司申请了正母停电,同时供电公司也有Y线路的线路清扫。所以通过调整运方,将Y线路改为冷备用,X线路调至副母运行、#1主变也调至副母运行,与此同时,X线路、Y线路计量表均停止计量。29日,刀闸改造完毕,我所申请用Y线路走正母冲击25021刀闸,问题出来:如果Y线路送电,正母得电,则提供给X线路计量表电压量,考虑到这种结果的不确定性,在Y线路送正母前,本所与供电公司协商,临时解掉铅封将220KV正母PT二次计量开关拉掉。如果没拉掉此小开关,会怎么样呢?求解……

220KV变电所简化接线图.jpg

免费打赏
红苹果
2012年12月10日 15:23:15
22楼
他两条线路计量部分已经固定取定了对应母线的电压了,这死接线是没办法动,除非改造。

原先的方案是比较灵活,并且原先是两路同时运行,母联热备。问题是未考虑PT切换部分,接线方案是比较灵活,但改变了接线方案就应该考虑PT切换部分。

幸好是Y线冷备或热备,如果是既导母线又是两条线路同时运行那就是麻烦事了。

如果Y线路冷备或者热备,那么母联就应该是合状态了,那么就没必要担心了,什么都不要动的。
回复