我所在的220KV变电所最近因为运方调整,可能会使得一条线路的计量表输入非对应母线的电压量,这种情况从没遇见,也不知道会有什么样的后果,拿出来请高手分析下。附图为本所一次接线图,正常情况下,X线路走正母送#1主变,Y线路走副母送#3主变,母联热备,#2主变冷备。X线路和Y线路各自有两套计量装置,分为正副表,X线路计量表固定取正母电压,Y线路固定取副母电压,均无电压切换装置,也就是说X线路送副母或Y线路送正母,各自计量表都将停止计量。

26日,因25021#2主变正母刀闸需改造,向供电公司申请了正母停电,同时供电公司也有Y线路的线路清扫。所以通过调整运方,将Y线路改为冷备用,X线路调至副母运行、#1主变也调至副母运行,与此同时,X线路、Y线路计量表均停止计量。29日,刀闸改造完毕,我所申请用Y线路走正母冲击25021刀闸,问题出来:如果Y线路送电,正母得电,则提供给X线路计量表电压量,考虑到这种结果的不确定性,在Y线路送正母前,本所与供电公司协商,临时解掉铅封将220KV正母PT二次计量开关拉掉。如果没拉掉此小开关,会怎么样呢?求解……

220KV变电所简化接线图.jpg

免费打赏
我是农场主
2012年12月05日 10:31:11
2楼
静等高手解答
回复
jkhzy
2012年12月05日 12:52:42
3楼
没搞懂啥意识,复杂了点
回复
snjjso797
2012年12月05日 20:49:27
4楼
从你的叙述来看,现在你X线路走的副母,X线路的计量是正母的电压,X线路计量使用了吗?有什么问题没有?
回复
cooo-zengz
2012年12月05日 21:18:58
5楼
220KV,级别太高了,,,接触不到
回复
asmdl
2012年12月05日 22:03:24
6楼
这个还真不懂
回复
zhsw512_163.com
2012年12月06日 07:56:35
7楼
文字太长,静不下心来看。
回复
loujinpu
2012年12月06日 08:09:50
8楼
原来设计有问题,原X线路调整到付母怎么计量?计量的连接方式有问题
回复
啊橙
2012年12月06日 08:35:19
9楼
我赞同7楼...
回复
3288124
2012年12月06日 08:38:56
10楼
设计就有问题,为什么不设计电压切换装置呢?既然采用双母线接线,那就得考虑相应的二次回路,计量也必须考虑的。这是所有双母线接线都应该考虑的。只能说是设计的一大失误,建议技改。